您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:4181 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2018/1/16 22:48:24
#0楼
多大的电机需要星三角启动?
启动时间怎么调,依据是什么?
风机水泵15KW 以上的电机,启动时间又怎么调?
[此贴子已经被jint于2018/1/18 8:36:40编辑过]
做什么事贵在坚持!
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2018/1/17 5:57:14
#1楼
11.kw以上的电机就要星三启动,但也要但也要考虑变压器提供的输出而调整,启动时间的话好像星启后到电流不再上乔时的时间,风机水泵类的星三启动有什么差别还真不知道,期待楼主解答。
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2018/1/17 7:34:41
#2楼
应该是11千瓦以上吧,但要看启动时负载的轻重,选择合理的跳转时间。一般在星的电流稳定后回落时跳转。
2158
gyq720
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:2158
注册时间:2009/11/16
发站内信
发表于:2018/1/17 8:05:42
#3楼
我这种半桶水竟然不知道星三角启动,只是在听李金城老师的课里讲过,现实中基本上没有用到超过11.0KW的东西!
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2018/1/17 8:15:02
#4楼
我这边做的注塑机7.5千瓦就用星三角启动了,我一般变频器用的多
此帖发自手机工控论坛
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/17 8:23:26
#5楼
看你的变压器容量。电网负载能力,足够大的直接启动都行,但现实中大于11KW的都用星三角启动
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/1/17 8:28:24
#6楼
水泵15KW的电机厂家要求直接启动
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2018/1/17 8:28:56
#7楼
为什么大家都喜欢在没有条件限定的情况下讨论星三角启动呢?
我这里使用了一台1600KVA的变压器,主负载为10台75KW的电动机,每台都是直接启动,运行15年了,没有出现过问题。
系统为两条皮带流程,每条流程5台设备,两条流程为一用一备(从不同时启动),每条流程的设备也不同时启动,设备启动间隔1分钟。
我的设备有必要增加星三角、软启动器、自耦降压等方式启动么?
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/17 9:22:51
#8楼
问题本身就有问题的。
是否需要星三角或者其它减压启动取决于你供电变压器的容量,正如5楼和7楼所说。我们这里75KW的水泵全是直接启动。至于启动时间,取决于后级负载,一般来说风机类的启动时间要稍长一些,没有一定之规的。
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2018/1/17 9:48:29
#9楼
直接启动,最大功率不太于变压器容量的20~30%
[此贴子已经被作者于2018/1/17 9:49:27编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved