您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:4181 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/17 9:51:41
#10楼
以下是引用gf20031292018/1/16 22:48:24的发言:
多大的电机需要星三角启动?
启动时间怎么调,依据是什么?
风机水泵15KW 以上的电机,启动时间又怎么调?
常常是超过10KW的电机就要星三角启动了。
启动的时间是根据电机的大小和在星接启动时恒定了再转换角接运行,转换时间根据电机大小为7-15秒之间就可以了。
风机水泵15KW的转换时间设定10秒就可以了。
现在这些宝贝基本上都用变频器了,这样可以节能。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/17 10:15:44
#11楼
超过1kW以上的电机,我们这全是变频器控制。没有直起。直起都是1kW以下的小风机使用的方式。

感觉楼上各位讲的都很好,不论是什么控制,都要把前提条件讲清楚,没有条件,泛指?那包括的范围太大了。条件不一样,结论也不会相同。
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/17 16:35:28
#12楼
回复 #11楼 kdrjl
直接启动,主要还是看变压器的容量,如允许,就直接启动。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/17 16:41:39
#13楼
以下是引用第三颗牙2018/1/17 8:28:56的发言:
为什么大家都喜欢在没有条件限定的情况下讨论星三角启动呢?
我这里使用了一台1600KVA的变压器,主负载为10台75KW的电动机,每台都是直接启动,运行15年了,没有出现过问题。
系统为两条皮带流程,每条流程5台设备,两条流程为一用一备(从不同时启动),每条流程的设备也不同时启动,设备启动间隔1分钟。
我的设备有必要增加星三角、软启动器、自耦降压等方式启动么?
75KW这么大电机直接启动?是15KW直接启动吧!
此帖发自手机工控论坛
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/17 16:49:06
#14楼
以下是引用yejingmao2018/1/17 8:23:26的发言:
看你的变压器容量。电网负载能力,足够大的直接启动都行,但现实中大于11KW的都用星三角启动
说的很对,我见过30kw,用直接启动的。也见过5.5kw用星三角的。
3435
流云轩主
文章数:404
年度积分:125
历史总积分:3435
注册时间:2014/5/3
发站内信
发表于:2018/1/17 17:41:44
#15楼
我原先所在工厂,30kw以下电动机全部直接启动。选矿厂的刮板式给料机电动机55kw,也是直接启动。能不能直接启动是看变压器于工艺要求,没有统一规定。
此帖发自手机工控论坛
我是一个电工。
2158
gyq720
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:2158
注册时间:2009/11/16
发站内信
发表于:2018/1/17 18:24:30
#16楼
回复 #8楼 电工班长
班长说的比较有道理,我曾用棍子离2M长开启烧结炉子的闸刀
17930
老兔子
文章数:2456
年度积分:1164
历史总积分:17930
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/17 20:20:43
#17楼
按国家相关规范要求,电动启动过程使供电线路电压下降超过额定电压的10%以上(与线路负载性质有关),或者电动机功率超过变压器容量20%以上(还与同一线路同类类负载多少有关),都要采用降压起动。

在现实中,很多超过3kW的电动机都采用降压起动,特别是有大量超过3kW以上电动机的场所更是这样做。

所以,是否采用降压起动,与变压器容量和供电线路的阻抗大小有关,不能一慨而论。
[此贴子已经被作者于2018/1/17 20:24:21编辑过]
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/17 20:53:21
#18楼
呵呵;为什么要星三角启动呢?说到底是直接起动几倍的额定电流怕变压器容量吃不消;如果电源的容量足够大,直接启动没问题呀;
不过目前变频器太普及了,有变频器启动时电流不会超过电机额定值1。5倍,所以还用星三角的就越来越少了;
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/17 21:04:59
#19楼
这个没有很硬性的规定的,假如你的变压器容量比较大,我见过75千瓦直接启动,但是你的变压器容量不大,15千瓦就要求星三角或变频启动

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005