#0楼
电容合闸为什么主机会闸,我单位两台3150KW高压电机使用电容补偿。一般主电机合闸补偿电容合闸,现在出现电容合闸电机跳闸情况,求指教
3367
1342469541
文章数:43
年度积分:80
历史总积分:3367
注册时间:2016/2/28
发站内信
发表于:2018/1/13 21:13:35
#1楼
看看电容有没有坏的
3032
990015440
文章数:175
年度积分:175
历史总积分:3032
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2018/1/13 21:16:42
#2楼
是不是应该先合补偿电容在启动大容量电机?
此帖发自论坛手机版
3032
990015440
文章数:175
年度积分:175
历史总积分:3032
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2018/1/13 21:18:33
#3楼
补偿电容与大容量电机不能同时合闸吧
此帖发自论坛手机版
12598
郭自动
文章数:533
年度积分:308
历史总积分:12598
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2018/1/14 8:29:06
#4楼
补偿电容刚接入需要串如电抗器,随后再短接也不知道你们是否采取了这个措施,或者是短接电抗器开关没有断开直接投入才造成的。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/14 10:02:05
#5楼
过流跳闸吧!电容上电瞬间充电电流是比较大的!
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2018/1/14 11:44:27
#6楼
以前没有这种情况
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2018/1/14 11:46:37
#7楼
加电抗器肯定好些,空间不够
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/14 14:49:44
#8楼
电容补偿是自动补偿吗?
电容都有检查过吗?
还有电容有配电抗器吗?
20739
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:174
历史总积分:20739
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/15 6:26:23
#9楼
原来能使用,而且功率这么大的电动机,电抗器和保护应该都是齐全的。电机跳闸时继电保护的记录调出来看看, 欠压、过流或者别的,故障信息是首先要确定的,要不然找不到方向。