关于变频器一拖二

12933
26049770
文章数:2651
年度积分:350
历史总积分:12933
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2018/1/13 14:55:42
#0楼
一台变频器能带两个级数不一,功率不一的电机吗?
我觉得可以,只要不超过变频器的额定功率。(没有测试过,有这方面经验的朋友?)
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
17952
pan_xiansheng
文章数:2360
年度积分:446
历史总积分:17952
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/13 14:59:17
#1楼
V/F运行模式可以,不用说你是2台,就算20台都没问题,只要总容量不超,但矢量模式不行。
10688
yutianhe95
文章数:3464
年度积分:430
历史总积分:10688
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/13 15:02:25
#2楼
没说清楚,这个一拖二是怎么个拖法,是正常运行就带两台还是启动一台到工频转另一台。

无论何种,线路保护都要单独考虑。
27276
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:446
历史总积分:27276
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/13 15:10:44
#3楼
是不是两种工作方式。端子控制。两个电机使用不同工况?还是两个电机同时启动。
此帖发自手机工控论坛
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/13 15:30:29
#4楼
很多厂家都是这样做的,电机总功率不超过变频器功率就行了
5384
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:139
历史总积分:5384
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/1/13 15:55:12
#5楼
很少这样用,一般都是同样电机,用在同样的功能,否则变频有何意义,直接用接触器还便宜
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/13 16:04:32
#6楼
两台级数不一样的电机速度快慢怎么控制
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/13 16:06:14
#7楼
我前天才做了一个一拖三的,也是第一次这样做,耐不耐就看时间了
5404
MFDXT
文章数:2670
年度积分:50
历史总积分:5404
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/13 16:28:18
#8楼
以下是引用yejingmao2018/1/13 16:06:14的发言:
我前天才做了一个一拖三的,也是第一次这样做,耐不耐就看时间了
期待有后续的报道
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/13 16:37:38
#9楼
回复 #7楼 yejingmao
电机的保护如何解决的?