您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:27个,阅读:8407 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 8:09:04
#10楼
回复 #6楼 kdrjl
谢谢,主要因为变频器在保修其内,我就觉得这样处理在点不负责任。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 8:11:38
#11楼
回复 #9楼 goldage
谢谢,我也是这么想,同事说会炸机,我说不会,应该向您说的那样乱报。不过变频器在保修期内这样做好像不负责任!
10779
yutianhe95
文章数:3477
年度积分:521
历史总积分:10779
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/28 10:04:08
#12楼
以下是引用kdrjl2017/12/27 20:22:59的发言:
你说的R-S-T是输入端?如果是,缺相也不怕。为什么?因为变频器的输入缺相,只能造成直流母线电压供电纹波大(只有4个波头),只要电机带载,立马就会出现直流母线电压低并报故障保护。

那么如果变频器的输出端缺相,又会是什么现象呢?那就是电机缺相,我们都知道,电机如果运行中缺相,会导致电机带载能力下降。在电机启动状态缺相,电机会导致堵转而转不起来。不管是什么现象,只要因缺相电机堵转,都会报过电流故障。因为变频器的三相输出有电流检测。

综上,屏蔽缺相是明智之举。变频器只要有效监控变频器直流母线和输出相电流,就能对电机缺相或电源缺相实施有效保护。

版主,我不同意的你看法“屏蔽缺相是明智之举”,我没用过汇川的,也不清楚他的缺相检测的原理,更不清楚的他的性能究竟怎么样。从两个方面讲:
1)首先楼主说这是通病,那就是变频器本身有问题,如果给我用一个新设备,还没怎么用就老报故障,暂且不论这故障影响大不大,那就是设备不行,不爽。
2)如果屏蔽掉缺相,报过载也行,那如果用户过载参数设置的不合理,譬如设置范围偏大,或者报警时间过长,那怎么办?会不会有烧毁设备的危险,如果是一般的国产的我觉得是完全有可能。不屏蔽就是有个双重保险,难道不更合理?
[此贴子已经被作者于2017/12/28 10:08:51编辑过]
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 10:38:33
#13楼
回复 #12楼 yutianhe95
我也觉得屏敝缺相保护应该是应急行为,客户在保修期内这样使用我认为不好。这个290变频器的确是个通病!是主板的问题。
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2017/12/28 12:08:28
#14楼
1、输入缺相,如果负载要求全载,那么即使变频能撑住,输入电流是不是大了?输入线路保护怎么办?
2、办(打错了,输表情)入缺相,直流电压降低,若负载要求全载,直流侧电流是否就增大了?变频设计有余量没有?保护是否生效?生效的话是否还是要报过流故障?
3、输出缺相,大家都知道,不提了

如果测量三相电压基本正常,变频报缺相,那是变频输入电压检测回路的软件、硬件做得不够完善
[此贴子已经被作者于2017/12/28 12:09:25编辑过]
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/28 13:11:58
#15楼
回复 #14楼 firedphoenix
如果测量三相电压基本正常,变频报缺相,那是变频输入电压检测回路的软件、硬件做得不够完善!您说的没错,这个汇川290就是主控板软件问题。也是一个通病!可是他们的解决办法就是屏敝掉缺相保护。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/28 21:28:41
#16楼
回复 #10楼 zzm7959
其实多一个重复性的保护也未必是好事。故障保护如果不可靠,相当于多了故障。适得其反。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/28 21:33:24
#17楼
回复 #12楼 yutianhe95
不好意思,我是就事论事。单说变频器需不需要缺相保护。根据变频器的结构和工作原理来分析它的必要性。在此不赘述。

对于汇川这个变频器的品牌,我也没用过,所以我不会评论它。但去掉缺相能不能起保护作用,我已经讲过了。
6287
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6287
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/28 22:04:06
#18楼
不应该取消
12104
346953791
文章数:3008
年度积分:532
历史总积分:12104
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/12/28 23:13:44
#19楼
假如真正在变频器输入缺相的时候其它两相的电流有没有变化?我是说带着负载运行时?只说输入,不管输出…大神们指点一下…

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004