发表于:2017/12/23 13:36:41
#0楼
我市一个污水处理厂,一台丹佛斯变频器,上电时故障乱报,开一次报一个内容,分别是过压,过流,过载!很难判断故障区域!旁边就有一台相同的变频器正用着。当时我判断是负载过重!因为污水里面有量的碎纸、塑料膜、污泥等。很难免将泵堵塞!那么,我只是判断,并没有把握!我建议把负载倒到旁边的变频器上一试!可人家不干!问我能不能把这台变频器弄出故障?要是出了问题,可是掉脑袋的!(因为污水处理厂是重要单位,市长特别关注)。一下把我问卡壳了!我说我不敢保证!结果就一托再托!一个星期过去了,大家查资料、设置参数。都没见效!只因为报的故障不一致!
后来我们找了一位同行,自称修了20年丹佛斯变频器。他到这也有点蒙,因为报的故障不一致!最后同意了我的看法!污水厂的人听说是修了20年丹佛斯变频器,这个让他们产生了信任。不过还是没有让我们用旁边的变频器一试!最后决定:用大吊车提出潜水泵检查!(百来米深,很麻烦)。经过把污水潜水泵用吊车提上来一看:哇噻!潜水泵波轮的底部赛满了由碎纸、污泥混合成的硬饼子!清理干净,恢复池底!故障排除了!
可见,修变频器看给哪修,给重要单位修真是很麻烦呀!污水浓稠度很大,才引起我对负载过重的思路!如果用旁边的正工作的变频器一试,如果报警故障一致,早就完活了嘛!
[此贴子已经被作者于2017/12/23 14:16:36编辑过]