9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/23 13:36:41
#0楼
我市一个污水处理厂,一台丹佛斯变频器,上电时故障乱报,开一次报一个内容,分别是过压,过流,过载!很难判断故障区域!旁边就有一台相同的变频器正用着。当时我判断是负载过重!因为污水里面有量的碎纸、塑料膜、污泥等。很难免将泵堵塞!那么,我只是判断,并没有把握!我建议把负载倒到旁边的变频器上一试!可人家不干!问我能不能把这台变频器弄出故障?要是出了问题,可是掉脑袋的!(因为污水处理厂是重要单位,市长特别关注)。一下把我问卡壳了!我说我不敢保证!结果就一托再托!一个星期过去了,大家查资料、设置参数。都没见效!只因为报的故障不一致!
后来我们找了一位同行,自称修了20年丹佛斯变频器。他到这也有点蒙,因为报的故障不一致!最后同意了我的看法!污水厂的人听说是修了20年丹佛斯变频器,这个让他们产生了信任。不过还是没有让我们用旁边的变频器一试!最后决定:用大吊车提出潜水泵检查!(百来米深,很麻烦)。经过把污水潜水泵用吊车提上来一看:哇噻!潜水泵波轮的底部赛满了由碎纸、污泥混合成的硬饼子!清理干净,恢复池底!故障排除了!
可见,修变频器看给哪修,给重要单位修真是很麻烦呀!污水浓稠度很大,才引起我对负载过重的思路!如果用旁边的正工作的变频器一试,如果报警故障一致,早就完活了嘛!
[此贴子已经被作者于2017/12/23 14:16:36编辑过]
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/12/23 14:05:54
#1楼
可是负荷重也不应该乱跳故障。
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/23 14:07:40
#2楼
回复 #1楼 秀空
说的是,但是这台变频器就这样乱报!所以,故障判断就不果断了!
16278
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1392
历史总积分:16278
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2017/12/23 14:11:08
#3楼
不错。。。
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/23 16:33:05
#4楼
乱跳故障报警  无从下手啊
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/23 16:36:03
#5楼
回复 #4楼 凤凰息梧桐
说的是,所以,很难判断的。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/23 18:44:30
#6楼
好经验,经验是如何产生的呢,就是这么来的。排除法是个好办法,自信是根本,分析是手段,肚里有货是基础,三点不能缺其一。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/23 21:46:53
#7楼
其实你可以向客户表明,变频器乱报故障,一是变频器不稳定,需要主板保养清洗,确保变频器正常,二是保养变频器后还是报故障就是电机或管道问题。问题解释清楚了,客户也会支持你的处理方式
1236
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:71
历史总积分:1236
注册时间:2012/8/23
发站内信
发表于:2017/12/24 7:14:19
#8楼
负载有问题过流到是正常,过载也有可能,要说过压我实在理解不了,要说变频器一点事都没有,我觉得够呛,可有时候故障就是千奇百怪,远超人的想象。
此帖发自手机工控论坛
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/24 8:34:27
#9楼
沟通是一门艺术,沟通第一,技术第二。良好的沟通,是维修工作的基石,客户对你的认可与信任以及客户对设备运行情况的正确反馈或反映,是你维修工作进行下去的动力,将有益于故障的快速 准确的排除。