一台丹佛斯VLT2800,不带负载输出6点几的电流,带载报ERR16,各位老师指导一下
此帖发自论坛手机版
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/26 14:45:55
#1楼
null
接上散热风扇就报ERR16
[此贴子已经被作者于2017/11/26 15:16:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
17240
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:763
历史总积分:17240
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2017/11/26 14:56:34
#2楼
应该是输出电流监测电路有问题了吧。
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/26 15:04:49
#3楼
电流
附件 1511679881766.jpg
此帖发自论坛手机版
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/26 15:05:59
#4楼
6132换了
此帖发自论坛手机版
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/11/26 15:18:10
#5楼
不带载是什么意思?输出悬空?如果是,那这电流就是短路的环流了?上下桥臂有漏电?
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/26 15:23:28
#6楼
模块也换了,不带模块,测量驱动电压也都平衡
此帖发自论坛手机版
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/26 15:35:16
#7楼
接上散热风扇一开就报ERR16
附件 1511681665929.jpg
此帖发自论坛手机版
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/11/26 16:28:03
#8楼
2800是直流母线电阻采样,只要IGBT开通就会取采样,不带载有电流正常
1091
985042704
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1091
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/11/29 14:55:11
#9楼
虚焊了,终于OK