PLC:合信  4AI模块   2路温度 2路气压 均为1~5V模拟量电压输入


现象:当通过输出Q点控制中继来接通DC24V的电磁阀时,AIW的值就会突然小幅度增加, 导致测量不准确。


万用表测量结果:温度变送器端与气压表端的电压完全正常,指示正常电压,但是PLC端电压上浮。

哪位大大帮忙分析下什么原因导致的

处理方法:更换不同电压等级的电磁阀,或者给原来电磁阀独立供电
并联电容的方法,无法确认电容的容量
[此贴子已经被作者于2017/11/8 17:32:12编辑过]
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/11/8 16:53:40
#1楼
电磁阀线圈通电产生的底层电磁干扰
+10
1709
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1709
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2017/11/8 17:04:01
#2楼
回复 #1楼 logo1979
那怎么办
3438
workerboy
文章数:316
年度积分:77
历史总积分:3438
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2017/11/8 18:18:51
#3楼
用气动阀
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/11/8 21:00:21
#4楼
呵呵,你的电磁阀电源是用了PLC的内部电源么
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/9 0:31:35
#5楼
看来确实是电磁阀通电时受到了干扰;
更换不同电压等级的电磁阀,不知电压是往低还是往高改。
此帖发自论坛手机版
1945
hyp1108
文章数:107
年度积分:154
历史总积分:1945
注册时间:2013/2/7
发站内信
发表于:2017/11/9 10:13:28
#6楼
有可能是4楼说的情况
416
252212591
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:416
注册时间:2017/11/9
发站内信
发表于:2017/11/9 10:49:01
#7楼
建议电磁阀用独立电源,如果不行看看是不是布线有干扰
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/9 11:07:50
#8楼
电磁阀与模拟量独立用电源,还有就是布线不在一起、给电磁阀加装反压吸收
802
壹零壹
文章数:49
年度积分:60
历史总积分:802
注册时间:2017/10/1
发站内信
发表于:2017/11/9 18:41:55
#9楼
问题怎么解决的
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005