您现在所在的是:

电工技术

回帖:29个,阅读:1760 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5841
truezhang
文章数:961
年度积分:170
历史总积分:5841
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2017/10/26 14:00:54
#0楼
如题,例如交流24V的电动阀,供电是直流24,或者反着来。对驱动器有没影响?
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/26 14:02:49
#1楼
以下是引用truezhang2017/10/26 14:00:54的发言:
如题,例如交流24V的电动阀,供电是直流24,或者反着来。对驱动器有没影响?
你那个产品可以这么供电吗?
19388
aaxin2008
文章数:5039
年度积分:556
历史总积分:19388
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/10/26 14:06:03
#2楼
除了指示灯,应该可以。
525
jie1374
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2017/10/26 14:08:57
#3楼
个人经验见,看你阀体上的标识有没有说明是DC/AC都可以用的吧,有说明都可以用的话就可以呢!
否则交流24V的你用直流来带会试线圈发热厉害而最终导致烧坏。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/26 14:08:59
#4楼
楼上说反了吧?除了指示灯,不可以。原因是:电阻性负载,交直流电压可以通用,电感性负载就不行了。交直流的阻抗不一样。这个是电工基础之基础。
29013
秀空
文章数:13489
年度积分:505
历史总积分:29013
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/10/26 14:16:28
#5楼
没有特别标注的应该不行,
不是不动作就是容易烧。
525
jie1374
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:525
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2017/10/26 14:57:41
#6楼
回复 #4楼 kdrjl
回复很专业,点赞
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/26 15:06:19
#7楼
如果是标注DC用AC的话发热是个问题!
39165
知道一点
文章数:23080
年度积分:857
历史总积分:39165
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/26 15:35:26
#8楼
可能还要看实际电路
比如PLC标称AC100-240V的,就有用DC110V供电的,还不是几台
6027
yecao2003
文章数:1437
年度积分:430
历史总积分:6027
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/26 16:09:35
#9楼
没有标注的,应该不能混用吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved