如题,例如交流24V的电动阀,供电是直流24,或者反着来。对驱动器有没影响?
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/26 14:02:49
#1楼
以下是引用truezhang2017/10/26 14:00:54的发言:
如题,例如交流24V的电动阀,供电是直流24,或者反着来。对驱动器有没影响?
你那个产品可以这么供电吗?
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/10/26 14:06:03
#2楼
除了指示灯,应该可以。
475
jie1374
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:475
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2017/10/26 14:08:57
#3楼
个人经验见,看你阀体上的标识有没有说明是DC/AC都可以用的吧,有说明都可以用的话就可以呢!
否则交流24V的你用直流来带会试线圈发热厉害而最终导致烧坏。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/26 14:08:59
#4楼
楼上说反了吧?除了指示灯,不可以。原因是:电阻性负载,交直流电压可以通用,电感性负载就不行了。交直流的阻抗不一样。这个是电工基础之基础。
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/10/26 14:16:28
#5楼
没有特别标注的应该不行,
不是不动作就是容易烧。
475
jie1374
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:475
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2017/10/26 14:57:41
#6楼
回复 #4楼 kdrjl
回复很专业,点赞
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/10/26 15:06:19
#7楼
如果是标注DC用AC的话发热是个问题!
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/10/26 15:35:26
#8楼
可能还要看实际电路
比如PLC标称AC100-240V的,就有用DC110V供电的,还不是几台
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/10/26 16:09:35
#9楼
没有标注的,应该不能混用吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报