就拿小型PLC来说
1.  S7-200有网络,有单独子程序,我编写了很多功能块,做成库文件,用的时候直接调用,而日系的,子程序是和主程序放在一起的,那么先不论看去繁琐漫长之类的,可不可以把子程序单独导出,方便下次调用呢?
2.  对于某些指令,比如长时间定时及计数指令,OMRON的比较方便,只是还不明白何为二进制定时器,如何赋值?
3.  摸索了一天,愣是没有搞明白段和新程序的概念,以及局部变量的定义(必须指定地址),S7-200是自动出地址的。
暂时就这些,本人并非说哪家不好的意思,欢迎大家探讨指正,谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/10/18 20:33:08编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/18 20:44:49
#1楼
1、S7-200没有功能块的概念,都叫子程序,相反,日系厂商如果使用新版IEC61131-3软件的话,倒是有功能块的。
2、通俗的说,十进制1200可以作为定时器赋值,也可以使用默认的BCD码,就是这点区别
例如:二进制定时器:  MOV &100 T0     BCD码定时器:MOV #100 T0
3、有了程序才有段,段在你200中不是称作网络,而程序不是你说的主程序,只不过这个主程序不像西门子,只有可怜的一个,欧姆龙可以有多个。
4、对于地址的问题,你必须要改变观念,标签化编程与地址已经无关了,所以给一个程序标签分配地址是一个很怪的想法。

Good Luck~
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/10/18 20:47:42
#2楼
慢慢习惯吧;
等你OMRON用的熟练后你会感觉也挺方便的
1095
lqc2856
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2009/12/3
发站内信
发表于:2017/10/18 20:49:37
#3楼
日系和西门子的确区别蛮大的,我一直都用OMRON的,CP1H以上的有功能块,也很方便,只有一个主程序,不过可以分成几个小段程序方便编程。接触一个S7-300的,很难入门,特别是地址对应触摸屏的。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/10/18 20:51:53
#4楼
程序好像也可以一块一块做的哦……自动 手动等
[此贴子已经被作者于2017/10/18 20:53:35编辑过]
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/18 20:55:13
#5楼
以下是引用cvlsam2017/10/18 20:44:49的发言:
1.貌似CP1E也是不支持功能块的
3.请问多个程序,如何执行?
4,不好意思,我没有理解您的话,是否如博途里的符号寻址,不管实际地址,而我在CX-ONE里定义符号时,则必须输入地址啊,几个意思啊?第一次用OMRON请勿见怪
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/18 20:58:39
#6楼
以下是引用lqc28562017/10/18 20:49:37的发言:
日系和西门子的确区别蛮大的,我一直都用OMRON的,CP1H以上的有功能块,也很方便,只有一个主程序,不过可以分成几个小段程序方便编程。接触一个S7-300的,很难入门,特别是地址对应触摸屏的。
哦,原来段的含义在此,多谢赐教,明白了
现在统一用博途编程,地址非常方便了,只需拖动符号即可,不必去管实际地址,当然前提是用西家的屏了,呵呵
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/10/18 21:00:55
#7楼
以下是引用ZCMY2017/10/18 20:47:42的发言:
慢慢习惯吧;
等你OMRON用的熟练后你会感觉也挺方便的
很遗憾,这次是用户指定的品牌,用过这次不知道何年何月再用了。
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/10/18 21:06:26
#8楼
个人觉得欧姆龙和西门子还是有相通的地方,和三菱差异就大,特别是模拟量的运用,不过用习惯了都没所谓
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/18 21:13:48
#9楼
以下是引用goldage2017/10/18 21:06:26的发言:
个人觉得欧姆龙和西门子还是有相通的地方,和三菱差异就大,特别是模拟量的运用,不过用习惯了都没所谓

很早很早我就说过,西门子和三菱在模拟量上的差异并没有你想象的大。

例如:西门子通过直接读取模拟量地址来获取模拟量当前值,AIW ,PIW,而三菱也是相同的,只不过模拟量地址变成了模块上的地址而已,例如MOV U/G的用法和西门子已经非常接近了。