发表于:2017/10/8 16:46:46
#0楼
一台能正常使用的7.5kw海利普变频器标注是380v由于没有动力电,想使用单相电源,负载大约3kw三相,接单相电后没有屏显,能是控制电源的问题吗,能改一下吗,十多年前在一个小加工点一台搅拌机三相2.2kw也是没有动力电.我让用户买了一台标注AC220v3kw的变频器直接驱动2.2kw搅拌机能正常使用。
[此贴子已经被作者于2017/10/8 16:50:11编辑过]