* 帖子主题:

空开无负载跳闸

13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/9/10 22:15:10
#0楼
08年左右装修的房子,有一路是空调插座,用万用表测量无短路,也无对地,一送电空开跳闸,包括上级40A也跳,估计线路绝缘老化了,准备借个摇表看看,住6楼,应该不存在潮湿找出绝缘电阻下降。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/11 5:19:34
#1楼
若拆开了开关的出线,则为未接负载。
所述跳两个开关,有可能有短路或绝缘不良情况。
此帖发自手机工控论坛
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/9/11 7:38:51
#2楼
先拆除空调一路线,单独无负载合上电,如仍然跳,那是剩余电流动作断路器本身问题。否则线路必定有问题,采用分段分块检查(即断开部分线路送电来确定问题线路位置)。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/9/11 8:06:01
#3楼
出线端线路断开,在合上试试。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/9/11 8:43:15
#4楼
空开出线侧的N线,地线拆下,再送电看是否还跳闸,并用万用表N线,地线的电压
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/11 8:52:00
#5楼
断开出线试试。
2031
zxf11114
文章数:239
年度积分:91
历史总积分:2031
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/9/11 9:08:32
#6楼
拖开下端线路开还跳闸吗,如果还是跳检查空开,如果不跳分段检查线路
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/9/11 9:10:16
#7楼
楼主说的空开是带漏保功能的空开吧,估计是有漏电的地方
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/11 10:09:05
#8楼
如果是两级都是漏保开关则极可能是线路绝缘问题,如果不是则是线路短路。
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/9/11 10:54:23
#9楼
估计绝缘不良,空开下端线都拆了,表量未短路,现在只能考虑线路绝缘问题了,关键是暗线表情