您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:3151 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

变频器接互感器

2454
gaoyiling10
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:2454
注册时间:2015/6/28
发站内信
发表于:2017/9/10 13:43:34
#0楼
变频器接互感器是接在变频器的输入侧还是输出侧
此帖发自论坛手机版
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2017/9/10 14:04:11
#1楼
计量用必须接在输入侧,如果监测电机负荷电流,建议用变频器自身模拟量输出在上位机看或现场采用mA电流表,如果频率在35以上,在输出侧接互感器也可以,基本准确,我这样用过,频率低于30就难以保证准确度来,毕竟普通互感器是按50Hz设计的。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/10 16:12:08
#2楼
接输入侧;
22149
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1508
历史总积分:22149
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2017/9/10 16:35:16
#3楼
还真没在输出端试过
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/10 16:58:43
#4楼
接输入侧,毕竟输出侧频率不一样,也没必要接。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2017/9/10 17:16:43
#5楼
如果用于监测电机电流,当负荷不高时,输入侧与输出侧电流相差好大的,你们难道没有做个过这样的对比吗?举个极端例子,30kw电机变频50Hz空载运行,测量下输入侧与输出侧的电流,相差到你不相信。
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/10 19:27:59
#6楼
检测变频器的输入和输出电流,所用传感器有讲究。输入侧基本频率50Hz,变化范围很小,所以用一般的电流互感器就ok了,变频器的输出侧,频率变化范围很大,理论上基频是0至最高运行频率,而且在基频上还叠加了变频器的载波频率上kHz,所以,互感器没戏,检测不了真有效值。所以,要用霍尔电流传感器检测。而且检测电路的频响必须够用才行。

变频器的输出电流检测也是有需求的。起码变频器的生产产品测试要用到,要评价变频器的真实效率就必须要测它。
[此贴子已经被作者于2017/9/10 19:29:26编辑过]
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/9/10 20:04:41
#7楼
输出测的电流直接调用监控页面看就是了,不用另外接互感器吧
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/9/11 9:17:31
#8楼
接在输出侧,
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/11 10:13:29
#9楼
如果想知道电机的运行电流是不能接输入侧的,输入侧反映的从电网输入到变频器的电流,在低频率时与电机实际运行电流相差很大。