您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:2582 [上一页] [1] [2] [下一页]
1788
jiouyecao
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2017/2/23
发站内信
发表于:2017/9/8 10:57:58
#0楼
  这台机器来的时候说偶尔报OC,以为驱动回路电容容量低啊什么的,换了测试不报OC了,结果人家拿去又报,回来仔细测试发现冷机运行二十分钟左右就开始报了,然后发现PC929有两个特别烫,然后我就换了这两个光耦,又上电测试了差不多有一个小时吧,觉得已经修复正要关的时候,又跳OC了,仔细检查过驱动电路没发现什么异常,只是PC929烫,查资料,PC929电流不大啊,输入5ma,输出100~400ma,这个电路后级有扩流三极管,输出应当没有100ma的,怎么会如此烫手啊,还有开关管也烫,变压器也烫,各种烫,感觉这机器好坑啊
 说说负载,变频器是26KVA的,实际负载电流才8A,我测试的电流15A,
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/9/8 11:50:00
#1楼
变频器型号?光耦供电电压?
2873
guyou001
文章数:199
年度积分:100
历史总积分:2873
注册时间:2010/4/9
发站内信
发表于:2017/9/8 11:56:28
#2楼
我这伺服包上用的PC929  8脚贴片,电压24v,也是刚工作就发热。。烫得板子对面的贴片电阻都变颜色了。不过工作正常。
19562
xq09181 版主
文章数:3483
年度积分:358
历史总积分:19562
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/9/8 16:38:24
#3楼
有许些温升,烫手就不对了。
PC929芯片供电质量差(如整流二极管低效,或滤波电容不良)会导致发热。或后级负载电路重载,也会出现这个问题。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/9/8 18:11:17
#4楼
后级有短路吧,示波器看看波形,电源电压
3212
275891330
文章数:445
年度积分:70
历史总积分:3212
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2017/9/8 18:13:50
#5楼
提示你下吧,有可能是电源电压高了会有你这样的问题,以前就越到过一台机器也有这样的问题,后来发现电源电压有点高,把稳压那路电容换了就正常了
1788
jiouyecao
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2017/2/23
发站内信
发表于:2017/9/8 21:49:28
#6楼
  实测电压负压9V左右,正负压总共24V左右,电压到还好,后级也没发现什么短路什么的,光耦出来接个10欧的电阻到一对三极管,然后三极管用一个240欧的电阻输出到端子,没测出问题。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/9/9 11:19:01
#7楼
前级正常,后级输出电流偏大,正常就是75-150mA
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/9/9 16:24:45
#8楼
回复 #6楼 jiouyecao
有些是要上电才知道的
1788
jiouyecao
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2017/2/23
发站内信
发表于:2017/9/9 18:58:00
#9楼
回复 #4楼 kazefsh
用示波器看了下光耦的输入电压,很稳啊,也没看出什么东西来