我填完运动控制向导的数据后,无论我写不写程序,下载到plc后,plc亮sf/dg灯和stop灯, 不能进入运行状态,用上面那段程序就可以运行。程序是照着书抄的。别人给了我一段运动控制库写的程序也是如此。亮错误灯,是还需要设置什么东西吗?plc清除过,plc信息也是正常
649
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/8/9 13:48:51
#1楼
cpu224 dcdcdc
649
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/8/9 13:49:11
#2楼
国产兼容的
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/8/9 20:47:14
#3楼
确定外围接线没有错过国产的有时候可能会出现小问题
此帖发自手机工控论坛
649
蕾姆琳的欧尼酱
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2017/6/20
发站内信
发表于:2017/8/9 20:59:10
#4楼
回复 #3楼 465010287
接线没错啊。我手动编程了一段简单的程序可以用啊,发了图的。用运动控制库和向导就报错