请教一下
用于控制加热管加热的温控器和用于控制厨房用冷库制冷的温控器是同一种元器件吗?
还是只是设置不同呢?
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/8 18:44:43
#1楼
还是有点区别
感温头有点差异!
38086
知道一点
文章数:22567
年度积分:2505
历史总积分:38086
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/8/8 18:46:24
#2楼
有点这样的温控器
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/8/8 19:27:42
#3楼
我还没见过这种加热和制冷通用的温控器!温度测量范围 和控制的正作用 反作用之类的很麻烦没必要吧!现实中有这种应用吗?
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/8/8 19:58:59
#4楼
一般情况下,温控器都有一个控制范围,你可以根据不同的使用范围选择合适的温控器就行。
5389
安且吉兮
文章数:377
年度积分:50
历史总积分:5389
注册时间:2011/8/30
发站内信
发表于:2017/8/8 20:12:54
#5楼
不一样的,温控表测量范围有差异,冷库一般会在0度以下,所配的热电偶一般选CU50,检测范围正负50度。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/8/8 20:40:17
#6楼
控制温度范围不一样,原理差不多……
此帖发自手机工控论坛
1607
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2017/8/8 20:53:02
#7楼
我明白了,同一款温控器既能控制制冷,也能控制加热,只不过制冷用常闭,加热用常开。多谢各位好心帮忙
此帖发自手机工控论坛
26518
goldage
文章数:15090
年度积分:2020
历史总积分:26518
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/8/8 22:59:00
#8楼
只要你的精度达标就可以
5490
yecao2003
文章数:1385
年度积分:328
历史总积分:5490
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/8/9 8:53:23
#9楼
可以呀,选择控制是正作用还是逆作用而已。