一台起重机电气采用变频器和PLC通过DP总线通讯,控制命令进PLC后通过总线控制变频器,在调试时,发现启动命令给出后有一个延时,电机才开始运行,操作起来感觉延时很明显,大概有1秒延时,到底问题出在哪里呢?
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/8 18:46:15
#1楼
用变频器启动本来就不会那么快!
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/8/8 20:00:05
#2楼
变频器的加速时间是不是较长啊。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/8/8 23:35:08
#3楼
总线延迟基本不用考虑,应该是变频器参数问题,还有就是变频器肯定不如市电直接启动响应快
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/8/9 0:17:38
#4楼
调下变频器的加速时间呢。
此帖发自手机工控论坛
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2017/8/9 8:24:27
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5478
yecao2003
文章数:1385
年度积分:316
历史总积分:5478
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/8/9 8:50:56
#6楼
总线通讯设置有延时吗?
424
371486382
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:424
注册时间:2017/8/8
发站内信
发表于:2017/8/9 9:25:29
#7楼
回复 #2楼 wml0060
不存在加速时间长不长的问题啊,是在启动的时候发现有延时,跟加速时间应该没有关系吧!!!
424
371486382
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:424
注册时间:2017/8/8
发站内信
发表于:2017/8/9 9:27:07
#8楼
回复 #3楼 高雅的雅
关键现场工艺要求,必须要同时启动。  有什么参数可以改善一下呢,大神?
424
371486382
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:424
注册时间:2017/8/8
发站内信
发表于:2017/8/9 9:28:40
#9楼
回复 #6楼 yecao2003
对通讯这块不太懂,还请大神指教!