您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1189 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

星角问题 咨询大师

6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/7/29 21:22:34
#10楼
回复 #5楼 gc666
星角情况线缆选型不是应该诚意根号几吗? 根号三还是几来着来计算。不是两个接触器平分电流了不是、还是我没说明白
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/7/29 22:16:23
#11楼
45KW电机满载电流是90A,既然是6根线,每根线的载流是90/1.732=52A

YJV22-16mm2的电缆(3芯)安全载流量大约是75A,YJV22-10mm2的电缆(3芯)安全载流量大约是55A,根据以上情况,你说应该用多大的电缆?
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/30 7:35:26
#12楼
16mm的线是合理的
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/30 12:50:13
#13楼
楼主短时间可以使用,但是电缆发热,如果距离远,发热更严重,所以,楼主要是临时替代可以,要是长期工作,尽量不要这样用。
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2017/7/30 16:37:35
#14楼
楼主对星角启动电机电缆的选用原则是对的,图纸设计其实已经考虑了角接分流的因素,如果直接启动电缆应该选25mm2,楼主只考虑了分流问题,没有考虑具体电缆载流量问题。其实如果都接在三角形内部的话,接触器,断路器,保护器和电缆都可以在直接启动选型基础上降一点,这样成本可低些。
此帖发自手机工控论坛
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/8/6 22:56:43
#15楼
1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。  而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流44A÷1.732=25.4A。
2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=
相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A
来考虑。但是,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A
考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平的电缆。   5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A,一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。
[此贴子已经被作者于2017/8/6 22:58:56编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003