您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:4215 [上一页] [1] [2] [下一页]
4772
ahszyj
文章数:94
年度积分:188
历史总积分:4772
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/7/28 17:21:02
#0楼
客户一台富士F1S系列90KW变频器,启动不定时OC3 OC1故障报警。拆机屏蔽其他故障报警,怀疑驱动板故障,拆除模块测量六路静态负压在-10V左右正常,无法启动测量动态电压,启动即报警OC3或者OC1.拔掉驱动板供电及驱动板报警故障相同。检查发现传感器端子上没有-15V电压,电源正常,怀疑断线。刚好家里有块90KW VP系列的板子,测量一下端子也是同样的问题,-15V没有到端子上,有点疑惑不知是何原因?传感器附近的所有运放TL084 MC33074 C339  DG441DY也都更换过一遍了,但是拆除TL084上电就报警OC3,装上故障还是一样,一时不知道该从何下手了,望各位前辈给予指点,小弟不胜感谢!
附件 电源板.jpg

附件 驱动板.jpg
[此贴子已经被作者于2017/8/1 15:26:36编辑过]
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/28 17:29:58
#1楼
启动正常时,观察显示电流是否正常?三路互感器输出是否一样。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/28 18:38:53
#2楼
电源板两只缺失的大电解电容是怎么回事?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/28 18:40:19
#3楼
没有-15V电源时变频器报警的主要原因。
4772
ahszyj
文章数:94
年度积分:188
历史总积分:4772
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/7/28 18:55:49
#4楼
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
这两个电容是维修时拆掉的,方便送入直流维修电源
此帖发自论坛手机版
4772
ahszyj
文章数:94
年度积分:188
历史总积分:4772
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/7/28 18:57:58
#5楼
回复 #1楼 shz.wsb
根本无法启动,不是运行过程中报警的,而是启动就报警。所以无法查看电流,而且机器是在维修,没有带载
此帖发自论坛手机版
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/28 23:54:02
#6楼
试着短接驱动电路输出端子的E极,再启动看看。
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/7/29 10:50:14
#7楼
换块主板试一下呢。
4772
ahszyj
文章数:94
年度积分:188
历史总积分:4772
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2017/7/29 15:40:32
#8楼
回复 #7楼 xuzhaokun
暂且没有主板更换,也怀疑有可能主板误报警,暂且无法确定故障点
此帖发自论坛手机版
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/7/31 8:43:31
#9楼
带模块也是的话,怀疑电流检测

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004