您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1449 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

断路器选择

841
瘫着
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2016/8/11
发站内信
发表于:2017/7/19 10:28:26
#0楼
1、总断路器下多台水泵 有5.5KW*9台,11KW*2台,4KW*2台,2.2KW*1台,3KW*1台,0.25KW*1台 额定电流大概有170A   但是实际选择的总断路器 只有160A (网上说总的断路器选择是电机额定电流总和的0.8倍,这个是怎么来的)

2、11KW的变频器拖动11KW的水泵 断路器实际选择的是40A     从图纸上发现 11KW直接启动的断路器用的是32A  而此处有变频器启动用的是40A  那么变频器启动时用32A的可以吗
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/7/19 10:58:23
#1楼
5.5KW*9台,11KW*2台,4KW*2台,2.2KW*1台,3KW*1台,0.25KW*1台 这些电机同时启动?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2017/7/19 11:04:00
#2楼
应该有备用机
共同学习!!!
1898
yjk2289
文章数:533
年度积分:50
历史总积分:1898
注册时间:2015/6/9
发站内信
发表于:2017/7/19 16:40:13
#3楼
 电机都是同时工作的吗?
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/19 17:08:13
#4楼
这里的关键还是断路器的使用场合,是带载通断?还是静态的通断,前者要使用自动开关,而且电流容量不能小于负载电流,后者可以使用刀闸,电流可以适当减小。因为刀闸没有分断能力,但触点容量比较大。
我是你的朋友
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/19 17:13:32
#5楼
总开关0.8倍?全部运行时起不是超过了开关电流!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/19 18:59:35
#6楼
这个还得看使用率
启动带变频的应该低一些
841
瘫着
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:841
注册时间:2016/8/11
发站内信
发表于:2017/7/20 10:29:13
#7楼
并不是同时启动 如果按照流程正常运行  大多数都会启动  不是同时启动的话 选择的时候 是不是可以不按照所有额定电流的总和来算
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/7/20 11:07:33
#8楼
总开关等于总电量的0.8倍,这个没听过。
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/7/20 11:12:56
#9楼
我一直理解的塑料断路器的的选择是线路的总电流加上最大的电机的启动电流,没听说过是总电流以的0.8倍,这样子的电流超过了断路器的负荷会不会容易跳。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006