各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:


1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?

2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?

3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??


4:用伺服电机是不是不一样???
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/18 22:48:16
#1楼
有专用的原点回归指令可以用,比如FX系列的,有DSZR解决1、2点问题,但这指令需要零点信号,这信号伺服有,步进没有,布进可以外接一信号代替零点信号。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/18 22:49:27
#2楼
原点回归后,当前值寄存器会自动清零,不需要用另外指令操作。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/7/18 23:37:27
#3楼
不是有个绝对定位指令吗?写个0进去就回原点了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
702
tmx433127
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:2014/4/2
发站内信
发表于:2017/7/19 6:56:02
#4楼
回复 #1楼 fumz78
用带近点的原点回归指令,电机在近点和原点之间,检索不到近点,直接检测到原点,能行吗?
702
tmx433127
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:702
注册时间:2014/4/2
发站内信
发表于:2017/7/19 6:59:33
#5楼
回复 #3楼 蛇会大学
总归要回原点
1033
854299181
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2015/1/20
发站内信
发表于:2017/7/19 11:28:25
#6楼
停电之后,重新上电当前位置地址已经丢失,这就需要你对当前位置的检测了,不知道你的原点是什么。假设近点在右,原点在近点的负方向,如果在近点和原点之间,那么往正方向位移一段距离(足够离开近点),然后执行原点回归就行了。然后你说的在原点的时候,因为不知道原点是什么,就没法给出回原点的方法,还有重新上电地址清零你是怎么确定是在原点的?
2717
csadolph
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:2717
注册时间:2013/7/29
发站内信
发表于:2017/7/20 11:18:12
#7楼
以下是引用tmx4331272017/7/18 22:27:01的发言:
各位大侠,用三菱PLC控制步进电机,有三个问题有疑惑,望指教:


1:如果电机停在了近点和原点之间,那么要怎么回原点?

2:步进电机停在原点,断电之后,执行回原点指令,会怎样?

3:原点回归完成之后,要通过mov指令手动将当前值寄存器清零吗??


4:用伺服电机是不是不一样???

有一种步进电机叫做闭环步进电机。用起来也是相当不错滴。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/7/20 21:02:18
#8楼
以下是引用tmx4331272017/7/19 6:56:02的发言:
用带近点的原点回归指令,电机在近点和原点之间,检索不到近点,直接检测到原点,能行吗?
这个需要走到极限信号,然后再重新找一次的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
428
5517336
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:428
注册时间:2017/7/18
发站内信
发表于:2017/7/22 22:52:48
#9楼
回复 #1楼 fumz78
这位前辈,伺服的零点信号是Z相发出的?不需要接线吧,只是单独占用地址而已不,关于步进的如何外接一个信号来代替,有些很难想到怎么外接信号,比如同步带传动,步进电机和主动轮直连,同步带上没有负载,只是从动轮的轴上挂了个负载,这样如何判断近点信号,零点信号?