发表于:2017/7/14 18:06:00
#0楼
问题描述:
1)确定接线都是没问题的,设备端输出的也是无原信号,关闭设备电源感应电压就消除,一打开就有,一关闭就消失。
2)设备到PLC的电缆都是没有屏蔽的,但多余的芯线两端我都接地了。
3)信号电缆和动力电缆都在一条电缆沟内,有影响是肯定的。
4)感应电压从最高将近90V到10伏不等。
5)输入信号PLC柜内没有经过电隔离,直接到对应的模块去的,而模块的供应电压是24VDC。
6)PLC的电源是220vac经过隔离变压器,然后在经过220vac/dc24伏电源的。
刚开始我以为哪根公共线串线了,查去查来发觉接线没有问题,但公共端对地始终有感应电压。
如果现在增加电隔离,要100多个中继了,箱子内还要增加安装版,导轨,布线等太麻烦了,头大,改起来不是一般的费事啊,施工方那边要说让他们重新放电源线,难!!!!!
目前PLC说实话我不敢通电。
PLC型号施耐德TM258系列。
我是准备明天自己搞一根电源线直接接到设备端试试,就想知道大家还有没有其他的经验,说出来分享下
[此贴子已经被作者于2017/7/14 18:12:11编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
低调做人,高调做事。