您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:29个,阅读:4653 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/14 18:06:00
#0楼
问题描述:
1)确定接线都是没问题的,设备端输出的也是无原信号,关闭设备电源感应电压就消除,一打开就有,一关闭就消失。
2)设备到PLC的电缆都是没有屏蔽的,但多余的芯线两端我都接地了。
3)信号电缆和动力电缆都在一条电缆沟内,有影响是肯定的。
4)感应电压从最高将近90V到10伏不等。
5)输入信号PLC柜内没有经过电隔离,直接到对应的模块去的,而模块的供应电压是24VDC。
6)PLC的电源是220vac经过隔离变压器,然后在经过220vac/dc24伏电源的。
刚开始我以为哪根公共线串线了,查去查来发觉接线没有问题,但公共端对地始终有感应电压。
如果现在增加电隔离,要100多个中继了,箱子内还要增加安装版,导轨,布线等太麻烦了,头大,改起来不是一般的费事啊,施工方那边要说让他们重新放电源线,难!!!!!
目前PLC说实话我不敢通电。
PLC型号施耐德TM258系列。
我是准备明天自己搞一根电源线直接接到设备端试试,就想知道大家还有没有其他的经验,说出来分享下
[此贴子已经被作者于2017/7/14 18:12:11编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/14 19:50:00
#1楼
多余线屏蔽线单端接地。
PLC机架,机柜良好接地。
现场设备外壳良好接地。
24V悬浮。
对地有电可能没事,可以量模块有没有超过的信号电压。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/14 20:09:57
#2楼
回复 #1楼 pqsh
24V悬浮是什么意思?你是指24V电源输出端悬空不接再测?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/15 16:32:01
#3楼
今天去换了根电源线,不是从电缆沟里走的,还是有问题,
我把PLC端信号拆掉从设备端去测量还是有问题,
把设备端信号线从端子上拆掉,然后去测信号线还是有电压,
但是拆除后去测设备端的对应信号端子没有电压。

这是什么原因?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2017/7/15 20:59:34
#4楼
两边电位不一样 PLC的地要悬浮起来,信号线和动力线很忌讳走一起的,加了中继也只是当前管用,还是要返工。你的接地线只在一边接地不要两边都接,不行PLC24V也用线性电源看看
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/15 21:46:37
#5楼
无源信号与设备的外壳是通的吗?有些电磁感应传感器,信号端与外壳是通的。这就很容易干扰饶了。想办法把无源信号悬浮,试试看?另外,传感器的外壳与系统电器柜外壳等电位是要做的。
我是你的朋友
925
aiohu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2005/10/16
发站内信
发表于:2017/7/16 6:44:46
#6楼
查一下零线。感应电位是不高的,不可能达到90V 同时电流也很小
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/7/16 7:38:26
#7楼
做好地线
多余线一端接地
输入端有干扰的对地接虑波电容
快乐 幸福 自由 比什么都重要
929
765415688
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2013/8/1
发站内信
发表于:2017/7/17 8:42:05
#8楼
故障排出了吗?楼主,给科普下哈
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/18 12:08:14
#9楼
回复 #4楼 xupeng2008
这个感应电目前找到了两点:

1)信号线和远控线用一根多芯线,目前箱体内内部线不密集的设备,远控线不接后,单独接信号线,是没有那么明显的感应电压的,基本在不到10V左右,一旦在设备端把控制线接上去,信号立马就有。
这点准备让施工方将有源的控制线单独放线,不和信号线用同一根多芯线。

2)有的设备箱体内,电线太过密集,设备端拆除远控线芯不接后,还是有很明显的感应电压,这个原因就不好找了,再重复说下的就是设备一旦启动就有感应电压,只通电源不启动是没有的。这个目前只能初步判断是设备端箱体内布线太密集。 我没有好的解决办法。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005