您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:29个,阅读:4653 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/20 11:39:22
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
把所有的信号线和远控线都拆掉,去测接线端子侧的感应电压,是没有的,所以我才头痛!
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2017/7/20 11:40:21
#21楼
电缆线的问题大些,以前遇到过,买的劣质电缆,电机一运行PLC的输入点会误动作。控制柜到检测开关的多芯线换了就好了。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/20 11:44:42
#22楼
回复 #21楼 taiyu2016
真是电缆线就麻烦了,我不敢确定,确定的话就直接跟施工方说让他们换了,否则的话打脸自己就麻烦了,总共要放30多根电缆。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/20 16:20:54
#23楼
回复 #20楼 yutianhe95
线都拆了,端子没有电压,那就把西安都重新抽出来看看呗。
我是你的朋友
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/7/22 16:06:52
#24楼
目前项目还在进行中,指示目前我还没时间去,下星期一再去仔细检查下接地。 真没别的招了
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/4 9:52:36
#25楼
如何在线路中加入电阻或者并联电容来消除的话,那么应该如何选择合适的参数,譬如下图的一个12点数字量输入模块DI,输入阻抗为6.4千欧,那应该如何处理?这是其一

其二如果是模拟输入模块AI,谁知道参照对应模块的特性如何进行参数设置已有效降低干扰。
附件 DI输入特性.jpg

附件 ai滤波.jpg

附件 ai输入特性.jpg

附件 di滤波.jpg
[此贴子已经被作者于2017/8/4 9:53:11编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/4 9:56:36
#26楼
目前的干扰基本30V以下的直接接入是没问题了, 主要是还有几十个60V+的,还没彻底解决。加电阻或者电容不知道如何选,谁有合适的型号,参数?

到PLC柜的普遍电缆长度为25-50m之间,到底是加电阻好还是电容好?

我担心如果选不好,会加大PLC的输出电流,这样也是麻烦啊,如果加中继,你说加24V的吧,会不会也烧,如果加220V的吧,电压又不够,哎。
[此贴子已经被作者于2017/8/4 10:45:08编辑过]
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/8/4 10:21:52
#27楼
现在感应电的原因基本清楚;

1)阀门的开关限位信号和驱动的小电机的电源线的走的是一根多芯线,
2)到PLC去的干触点信号和PLC远控线走的也是一根多芯线
3)上述这两根线在电缆沟里部分敷设在一起
最终的结果是 先说2)到PLC去的这根线如果把远控线在设备端不接,还是有感应电压,这应该是和1)敷设在一起造成的,
354
lei5216
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:354
注册时间:2018/1/6
发站内信
发表于:2018/1/6 22:01:06
#28楼
有的设备箱体内,电线太过密集,设备端拆除远控线芯不接后,三菱PLC还是有很明显的感应电压,这个原因就不好找了,再重复说下的就是设备一旦启动就有感应电压,只通电源不启动是没有的。这个目前只能初步判断是设备端箱体内布线太密集。 我没有好的解决办法。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/7 6:14:49
#29楼
控制电源线和PLC线肯定不能同一根电缆,PLC信号线用屏蔽线,屏蔽网在柜侧单端接地,柜子到设备侧每个位置都拉一根接地线,和柜子接地并在一起,保证柜子和设备侧等电位,这个很重要!当然确保接地要良好……
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005