您现在所在的是:

电工技术

回帖:37个,阅读:2643 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5241
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5241
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/4 8:40:26
#30楼
以下是引用4790552782017/7/3 11:27:55的发言:
请问一下什么情况下用电桥测呢
    如果你用摇表测绝缘是好的,但是运行起来仍异常发热且过电流,在排除负载故障的情况下就需要用电桥把三相绕组的电阻测出来对比一下,若某一相绕组的电阻明显过低,那就说明这一相绕组可能存在匝间短路。还有一种特殊的匝间短路故障,电机冷态时测量三相绕组电阻平衡,但运行一段时间后就出现匝间短路跳闸的问题,这种故障不好判断。
雷电
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/7/4 8:46:37
#31楼
20楼的测试方法不错。测空载电流能看出问题来的。包括匝间,对地都能反应出来。作为应用和现场维护,很难保证测试仪器的具备条件。因地制宜,利用电机的工作原理和可操作的方法,寻找有效测试手段。空载电流足以说明yes或no了。
我是你的朋友
20402
hpqian
文章数:4225
年度积分:447
历史总积分:20402
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2017/7/4 19:47:50
#32楼
今天拿2500的摇表测了一下漆包线,测了有5秒,没有击穿的现象!这个我以后还能用2500的摇表测380V的电机吗?
一切都在努力中!!
7479
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7479
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2017/7/4 22:01:33
#33楼
回复 #23楼 hpqian
是不是测试磁场?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/7/5 16:55:17
#34楼
检查电机好坏:一是检查三相绕组电阻是否正常;二是用指针式万用表X10K档测量三相绕组对地电阻是否正常,正常应该无限大,如果阻值很小那就说明电机绕组绝缘击穿啦。也可以用500V摇表检查,要把电机连线全部拆除,检查相间绕组绝缘(就是绕组之间绝缘),一般要求电机相间绝缘电阻值要大于0.5兆欧。
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2017/7/5 21:40:02
#35楼
忽悠你啦 机电类的东西又不是半导体
2575
55366318
文章数:701
年度积分:50
历史总积分:2575
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/7/18 17:57:43
#36楼
高sen莫测啊!电机维修
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/19 13:13:42
#37楼
电机维修人员不忽悠你怎么赚钱?电机拖过去烤干浸漆送回来就是维修了,收费就是按照换绕组来,多爽啊
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005