#0楼
   客户有一台185KW的电机说损坏了,折到我们公司让我们帮他们检查,我拿2500V的摇表检测相与相之间和相与地之间绝缘都是好的,可是让外面绕电机的师傅过来检查,他用的是南京47的指针式万用表,打到电阻最大档位一只表笔对地一只接相一测,他说相与地短路了,我问他,我用摇表检查怎么没有问题呢?他说用摇表有时量即使都好的,电机也转不起,并且还说他的万用表改过了,可以测,还说我用2500V的摇表测380的电机会击穿线圈的,也不知道是不是真的,总感觉是被忽悠了!希望大家给分析一下!
[此贴子已经被jint于2017/7/5 8:55:29编辑过]
一切都在努力中!!
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/7/3 6:45:59
#1楼
用2500的摇表测量380的电机是有可能击穿电机绝缘。但摇表检测绝缘的结果肯定是比万用表准确。三相异步电机不只是相与相、相与地绝缘良好,电机就是好的。还要检查绕组匝间有没有短路、转子有没有问题。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/7/3 7:16:24
#2楼
2500V应当是高压摇表,~380V电机使用的是500V表。
“改装”的万用表,简单一测,而且还说是相与地短路,则使人想起,那种自以为跟师傅学过几招、虚张声势或真正藐视用户的一切电气人员者;若果如所述,未知原理前,则其判断方法存疑。
此帖发自手机工控论坛
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/7/3 7:46:09
#3楼
生意经表情 简化问题
学习永不停止!
19156
1053370790
文章数:4394
年度积分:1219
历史总积分:19156
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/7/3 7:58:25
#4楼
在各种测量都没问题,有条件可以通电试车。
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/7/3 8:03:15
#5楼
    除用500V摇表测相间及绕组与地的绝缘外,还要用电桥测三相绕组的电阻平衡不。当然,机械部分的检查也是必须的。
雷电
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/7/3 8:08:17
#6楼
380V绝缘检测用500V级的兆欧摇表
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/7/3 9:22:54
#7楼
一般用万用表不太准的,要加上经验。
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/7/3 11:00:40
#8楼
用萬用表歐姆當(最好用毫歐表)判測三相直流電阻均衡度,再用500V兆歐表測量三相380V繞組間絕緣及相地絕緣(打開繞組的首尾端)。運行時,還會用鉗形表來判斷。
587
479055278
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:587
注册时间:2017/4/28
发站内信
发表于:2017/7/3 11:27:55
#9楼
回复 #5楼 799676754
请问一下什么情况下用电桥测呢