您现在所在的是:

现场总线

回帖:15个,阅读:2011 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PROFIBUS DP 总线问题

513
在你左右HReQ
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2016/9/18
发站内信
发表于:2017/7/3 20:32:35
#10楼
回复 #5楼 tigermu
您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
513
在你左右HReQ
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2016/9/18
发站内信
发表于:2017/7/3 20:38:30
#11楼
回复 #9楼 tigermu
您看我这样理解是否正确,不管用profibus DP总线还是工业以太网进行西门子PLC与PC的通信,他们读写寄存器数据的方式是一样的,比如说我用VB编写的上位机程序或者直接用wincc,不管是哪种通信方式,读写PLC寄存器数据的代码是一样的
2195
0134228
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:2195
注册时间:2006/2/14
发站内信
发表于:2017/7/3 21:08:54
#12楼
不同的协议,通讯报文肯定是有区别的
另外,wincc读取同一数据的最小间隔好像是250ms,这么设计是有依据的,因为PLC内部数据的刷新也是有周期的,你即使上位机读的再快,可能读到的是一段相同的数值
513
在你左右HReQ
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2016/9/18
发站内信
发表于:2017/7/3 21:18:44
#13楼
回复 #12楼 0134228
我查了一些文献,基于profibus DP和工业以太网的PLC与PC都用了Prodave软件包,所以我才认为它们读取寄存器数据的代码是一样的,因为wincc不是特别开放,所以想用VB做上位机,然后对采集到的数据进行处理,根据处理结果再控制PLC
4986
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:68
历史总积分:4986
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2017/7/4 9:50:46
#14楼
要求这么高,就别DP了,直接上NET吧。。。
2571
13660972911
文章数:123
年度积分:86
历史总积分:2571
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2017/7/4 16:39:24
#15楼
profibus PN以太网通信
[此贴子已经被作者于2017/7/4 16:46:18编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004