发表于:2017/5/30 10:58:34
#0楼
在电子城买了一个4KVA的变压器,三相380V变三相220V,三相220V这端每相输出的额定电流是多少安培呢?
是不是大致这样算,根号3*220*I*COSX=4000,大致这样算出电流I吧,I大致是12A,是这样的吗?
我设备的最大功率是1800W,额定功率大概是1500W吧,那就应该是7A的电流(没用钳形万用表测量过电流),用的是220V的电压,接220V的两相,
这个变压器的功率够不够???
其中一条流水线是90W的转矩电机,时刻启动和停止,一启动,变压器就会响一下,我感觉这个变压器是不是不行???
上面几个打?号的问题麻烦知道的大哥回答一下,谢谢!!!
