您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1657 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教一下接地问题

637
479055278
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2017/4/28
发站内信
发表于:2017/5/25 16:36:24
#0楼
正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
6904
lllllwh
文章数:629
年度积分:53
历史总积分:6904
注册时间:2013/9/11
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/25 17:01:37
#1楼
配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/5/25 17:01:55
#2楼
这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/5/25 17:25:18
#3楼
配电箱外壳外面再做一次单独接地是重复接地更安全,接地线只需要4平方是考虑电线搞拉强度和接地电阻符合要求考量不是硬性一定要4平的
自学成才!
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/5/25 19:25:28
#4楼
一楼的回答是正确的
线径要求可以参考 GB 4943-2001
637
479055278
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2017/4/28
发站内信
发表于:2017/5/25 19:31:56
#5楼
回复 #3楼 yejingmao
等电位范畴的话按照02D501-2就是4平方-25平方
保护接地范畴就要相线的一半或者就跟1楼说的一样要相线那么粗了
637
479055278
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2017/4/28
发站内信
发表于:2017/5/25 19:32:43
#6楼
回复 #1楼 lllllwh
大侠有新规范号吗
637
479055278
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:637
注册时间:2017/4/28
发站内信
发表于:2017/5/25 19:50:30
#7楼
回复 #4楼 wenquan753
那譬如2000KVA变压器外壳接地,低压侧接的双拼125*10的母排,或者上百千瓦的电机的外壳接地,按照保护接地的定义最差都要做到相线1/4吧,我觉得大过头了太夸张了吧
18587
老兔子
文章数:2499
年度积分:505
历史总积分:18587
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/5/25 21:47:17
#8楼
以下是引用4790552782017/5/25 19:32:43的发言:
大侠有新规范号吗

GB 50054-2011 低压配电设计规范
19392
aaxin2008
文章数:5040
年度积分:560
历史总积分:19392
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2017/5/26 6:28:40
#9楼
就是等电位,不会有压差,无法电人。
 一花一世界,一佛一如来

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005