* 帖子主题:

恒压供水启动问题

2996
修不好再说
文章数:109
年度积分:194
历史总积分:2996
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2017/5/15 15:38:57
#0楼
请教各位老师,一台ABBacs510变频器(18.5KW),拖动一15KW潜水泵(200QJ40-78)恒压供水,井深60米,水泵在55米,一直使用正常。最近更换同一生产厂家、同型号潜水泵(原泵泵头磨损严重),启动过程中变频器显示电流偏大,电流超过45A后自动降频,在33.8A稳定,频率显示在25HZ左右,不能供水,但水泵工频直启工作正常,电流30A左右,三相平衡。变频器曾设置转矩提升,无效。请老师们赐教,谢谢。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/15 17:07:30
#1楼
频率太低了。。
2996
修不好再说
文章数:109
年度积分:194
历史总积分:2996
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2017/5/15 17:37:43
#2楼
回复 #1楼 1522615606
频率低是因为电流过大,变频器自动降频保护。我就想知道为什么电流大。
1663
taiyu2016
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1663
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2017/5/15 17:53:25
#3楼
看看你变频器输出电流多大?潜水泵一般是重载负载。应该是加速中过电流变频器自动保护降低频率。
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/5/15 18:59:12
#4楼
有功率更大的变频器接上试一下;
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/5/15 20:17:12
#5楼
水泵电流大 是根本,但是工频又正常,排除水泵的问题,楼上可以把加速时间设置大一点,或是把变频器参数 电机功率和电流设置大一些,看看情况。仅供参考。
3614
koofly
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:3614
注册时间:2013/8/1
发站内信
发表于:2017/5/16 8:36:24
#6楼
是不是更换了泵,没有改动变频器参数,特别是电机那块的参数,可以重新做一下电机辨识
38057
知道一点
文章数:22550
年度积分:2476
历史总积分:38057
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/5/16 10:07:14
#7楼
同一生产厂家、同型号潜水泵----如果换装过程没有动其他,说明水泵?问题
猜测压力控制回路出点问题
电流过大,变频器自动降频保护----有这功能,表示才知道
水泵直启电流是多少
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2017/5/16 10:15:03
#8楼
是不是反转了。
2996
修不好再说
文章数:109
年度积分:194
历史总积分:2996
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2017/5/16 21:10:32
#9楼
以下是引用taiyu20162017/5/15 17:53:25的发言:
看看你变频器输出电流多大?潜水泵一般是重载负载。应该是加速中过电流变频器自动保护降低频率。
启动过程中电流一度达到50A ,之后变频器降频保护,导致不能供水。