怎么解决从原点信号左右回原点的方向问题,左右回原点的方向不同导致原点的位置不一样,大侠们有什么好方法么?
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/28 9:56:32
#1楼
说清楚什么型号的PLC
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8876
qdppo
文章数:1195
年度积分:914
历史总积分:8876
注册时间:2016/2/13
发站内信
发表于:2017/4/28 10:23:32
#2楼

。。。。不知道你用的是什么PLC

                西门子200的MAP库,回原点无论
                哪个方向回原点都在开关同一侧。

               
此帖发自手机工控论坛
9089
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:74
历史总积分:9089
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/28 10:24:03
#3楼
我理解的是用这个指令回原点只有一个方向的,你说的方向不同是对应原点的位置吧,
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
785
wwf843216348
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2016/7/19
发站内信
发表于:2017/4/28 11:12:15
#4楼
回复 #1楼 zrx517697809
XC3-24T-E的,谢谢
785
wwf843216348
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2016/7/19
发站内信
发表于:2017/4/28 11:12:45
#5楼
回复 #2楼 qdppo
XC3-24T-E的,谢谢
785
wwf843216348
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:785
注册时间:2016/7/19
发站内信
发表于:2017/4/28 11:15:40
#6楼
回复 #3楼 zhyi0214
我是用三个光电开关,一个原点两个极限,信捷的CX3系列ZRN指令是可以两个方向回原点的
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/28 13:23:47
#7楼
回原点就是往反的方向走。
9089
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:74
历史总积分:9089
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/28 16:07:16
#8楼
以下是引用wwf8432163482017/4/28 11:15:40的发言:
我是用三个光电开关,一个原点两个极限,信捷的CX3系列ZRN指令是可以两个方向回原点的
是可以选择回原点的方向,但是一点选择了每次都是朝一个方向走的,不会一会正方向一会反方向的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2017/4/28 16:32:13
#9楼
规定它只能从左边或右边回原点就行。。