您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:31个,阅读:16961 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4961
努力瑞
文章数:582
年度积分:64
历史总积分:4961
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2017/4/26 16:21:23
#0楼
这几天一直在调试机器,用两个步进,一个伺服,伺服是松下A6的,怎么调试都不能反转,只能朝一个方向转.检查程序,用正负方向来控制伺服,接线也检查了,就是查不出来,也反复看电子版的说明书.一点头绪都没有,所以就过来问问各位师傅们怎么回事?
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/4/26 16:52:41
#1楼
控制模式设置成脉冲加方向
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4961
努力瑞
文章数:582
年度积分:64
历史总积分:4961
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2017/4/26 17:14:53
#2楼
回复 #1楼 zrx517697809
试过了,没有效果表情
3521
李湘衡
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:3521
注册时间:2013/9/16
发站内信
发表于:2017/4/26 17:40:09
#3楼
把给伺服电机驱动器的脉冲加方向信号给步进电机驱动器试一下,如果能正反转说明伺服电机驱动器设置或者接线有问题,如果也不能正反转就说明控制器那边的问题.
85910
ZCMY 版主
文章数:47511
年度积分:429
历史总积分:85910
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/4/26 17:51:15
#4楼
呵呵;不是设置的原因、就是程序或接线不对;
2878
415150043
文章数:771
年度积分:50
历史总积分:2878
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/4/26 18:34:39
#5楼
除非设置了类似禁止反转此类的参数。
12265
逍遥的久鸣
文章数:4516
年度积分:349
历史总积分:12265
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/26 18:56:08
#6楼
应该是程序不对,你试一下步进电机能不能反转!
27281
goldage
文章数:15386
年度积分:573
历史总积分:27281
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/26 21:53:10
#7楼
不是设置在力矩模式吧
38844
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:75
历史总积分:38844
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/4/26 23:47:29
#8楼
看下伺服里脉冲形式和控制器设置是否一致,监控下伺服驱动器方向信号有没有接收到。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4961
努力瑞
文章数:582
年度积分:64
历史总积分:4961
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2017/4/27 8:13:54
#9楼
回复 #3楼 李湘衡
也是,谢谢你的指点

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报