您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:1552 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

看看啥情况!

556
408749515
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:556
注册时间:2017/4/15
发站内信
发表于:2017/4/25 13:57:40
#10楼
回复 #2楼 qq2994216177
目前只有变压器测做了一次接地,到车间没有做二次接地。上午去看变压器接地情况,变压器下面全是水。接地泡在水里面
11803
逍遥的久鸣
文章数:4437
年度积分:1037
历史总积分:11803
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/25 14:18:17
#11楼
果然还是地线没有接好啊表情表情
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/4/25 14:32:14
#12楼
接地线没有正确接地,或者接地不良,自己也可以尝试重新制作接地线,一般连接建筑物的钢筋水泥内部,或者大型的金属结构厂房。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/25 15:10:41
#13楼
测量点在哪里,可否再往上一级查;保护线与中性线之间的情况,接地(体)情况。
此帖发自手机工控论坛
17949
老兔子
文章数:2463
年度积分:1183
历史总积分:17949
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/4/25 20:01:26
#14楼
检查公共(总)零线,这是零线接触不良或者有开路现象。
[此贴子已经被作者于2017/4/25 20:02:21编辑过]
26518
goldage
文章数:15090
年度积分:2020
历史总积分:26518
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/4/25 21:37:57
#15楼
老大,零线出现虚接了,快点检查你的进线开关那里
22376
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:1000
历史总积分:22376
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/4/26 9:05:10
#16楼
我感觉也是零线有问题。
此帖发自手机工控论坛
556
408749515
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:556
注册时间:2017/4/15
发站内信
发表于:2017/4/26 11:19:40
#17楼
以下是引用mjinbao2017/4/25 15:10:41的发言:
测量点在哪里,可否再往上一级查;保护线与中性线之间的情况,接地(体)情况。
测量方法:每个设备配电箱断电测量进线处各电压,得到这组数据;

       最后在车间总配电箱处,断掉总隔离开关和下级所有隔离开关,测量进线处各电压,得到同样数据;

测得问题:零线对地120V电压,三相电其中一相对地100V电压,另外两相对地330V左右。

       相间电压正常,相线还算正常!
556
408749515
文章数:106
年度积分:50
历史总积分:556
注册时间:2017/4/15
发站内信
发表于:2017/4/26 11:21:10
#18楼
以下是引用goldage2017/4/25 21:37:57的发言:
注册时间:2017/2/12
发站内信
发表于:2017/4/26 13:01:53
#19楼
建议在配电房出线处测一下,且测时断开所有的用电线路,一路一路测。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005