* 帖子主题:

电流方向错误

27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/10 11:35:50
#0楼
一台低压计量,由于现场需要,需要在原有基础上加一台电度表。也就是串联电流互感器2次。加完后就这样了,
[此贴子已经被作者于2017/4/11 16:29:58编辑过]
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/4/10 11:40:16
#1楼
报故障代码了吧,翻阅电能表使用和安装说明书手册看看,关于故障代码的解释?
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/4/10 11:40:24
#2楼
经过排查发现,电流进入表的方向弄错了。也就是 s1  和  S2对应的表接线端子弄错了!改线后正常!
此帖发自手机工控论坛
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2017/4/10 12:36:45
#3楼
又给后人一个好经验,给你点赞。
此帖发自论坛手机版
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/4/10 13:06:24
#4楼
这个接线错误没有故障代码提示吧!
19332
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:499
历史总积分:19332
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/4/10 13:28:27
#5楼
安装时没有注意互感器方向和同名端。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6480
zcd207
文章数:1957
年度积分:67
历史总积分:6480
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2017/4/10 13:51:45
#6楼
厂家没有犯过这样的错误,为此厂家没有设这样的故障代码,
22555
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:123
历史总积分:22555
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/4/10 14:46:05
#7楼
安装接线 时要注意互感器的同名端啊。
思想决定高度
22863
weixiu123
文章数:13317
年度积分:571
历史总积分:22863
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2017/4/10 15:40:13
#8楼
干活要小心仔细啊
28733