利用交流电源和灯泡判别电动机三相绕组头尾

当分不清三相电动机各绕组的头尾时,可用下述简单方法来确定:首先用36V低压灯做试灯,分出电动机每一相绕组的两个线端,然后将两相绕组串联后通入220V电源,剩下的一相绕组两端接36V的灯泡,如果灯泡发亮,说明串联的两相是头尾相接;灯泡不亮,说明是头头相接,如下图所示,然后将测出的两相绕组头尾做一标记,再按此方法将其中一相与原来接灯泡的一相绕组串联,另一相连接灯泡,再按上述方法即可分出三相电动机绕组的头尾。
附件 1.jpg

用万用表判断电动机三相绕组的头尾

利用万用表也可方便地判断出电动机三相绕组的头尾。首先用万用表欧姆挡测量出电动机6个接线端中哪两个接线端为同一相。然后,将万用表的直流毫安挡放到最小一挡,并将表笔接到三相绕组中某一相的两端,再将干电池正负极接到另一相的两个线端上,如下图所示,当开关S闭合瞬间,如果指针指示电流为正值,则把电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端定为同极性的(均可认定为头)。以此类推,便可方便地找出另外两相的头和尾。
附件 2.jpg

转自微信号:机械工业出版社E视界
欢迎大家关注“机械工业出版社E视界”微信订阅号,我们不做图书销售,我们只为传播知识。每周更新技术文章,帮助大家提升技能;推送前沿科技文章,告诉你科技也可以很有趣;还有赠书活动、资源下载等贴心服务,我们欢迎您的到来!
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/29 12:29:55
#1楼
这个我已经实际操作过了,我用的是干电池方法。
此帖发自手机工控论坛
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/3/29 12:42:50
#2楼
用灵敏度高的机械万用表直接转动电机转子就可以判断,不用另外接电池。
摸着石头过河,走自己的路吧!
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/3/29 13:18:44
#3楼
以下是引用woshigoutou2017/3/29 12:29:55的发言:
这个我已经实际操作过了,我用的是干电池方法。
万用表使用机械式的还是数字的
[此贴子已经被作者于2017/3/29 13:19:00编辑过]
11790
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1024
历史总积分:11790
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/29 14:28:18
#4楼
回复 #3楼 lizhengchao
机械跟数字都可以的,以前我考电工证时,老师主要讲解的就是第二种方法,也提过第一种方法,但是他觉得第一种方法麻烦,就提了一下,主要推荐了第二种方法。好多年过去了,我现在记忆犹新啊!不知道他老人家现在怎么样了!(一个干劲十足已经退休的老电工,被学校外聘专门教电工考证的)
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/29 16:15:16
#5楼
第二种适合现场维修,所以,掌握第二种方法即可。其实,目的就是确认三相绕组的同名端。
我是你的朋友
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/29 16:36:13
#6楼
这两个方法都很实用!
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/3/29 16:39:06
#7楼
第二种方法,直接转转子。
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/3/29 18:10:01
#8楼
第二种方法可以用干电池和指针式万用表来做。
此帖发自手机工控论坛
4228
yxx12345
文章数:336
年度积分:53
历史总积分:4228
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2017/3/29 19:52:48
#9楼
以前学校学过但是工作中从没实践过,收藏以备不时之需