发表于:2017/3/21 2:23:20
#0楼
入户线是4平方单芯铜线(整个小区都一样),小区配电箱每户人家都是配63A漏保。
房子也是装修好了。现在也没办法改室内线路。都是单芯铜线。

请问:
1、请了电工师傅。说室内总漏保装60A。说又不是所有电器长时间使用,4平方带的动?

2、电器总功率9600W,长时间使用电器3900W。
短时间使用电器5700W(每种电器 / 一天用3小时)。电热水器2000W 电吹风800W 油烟机300W 电热水壶1800 电饭煲800W
这样 4平方铜线 有问题吗?

3、洗手间2.5平方。电器总功率5000W。师傅说装个25A没事。一天每样电器用3小时没事?

4、厨房2.5平方。电器总功率4700W。师傅说装个20A(4400W)。说电热水壶1800W 一次烧两壶大概用30分钟。短时间超300W。空开是不会跳闸的?

5、今天师傅装空开,被火线电了下。两个漏保都没跳。晚上我换开关,也被火线电了下,麻麻的。漏保也没跳。这是怎么回事?
[此贴子已经被作者于2017/3/21 2:23:28编辑过]
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/21 3:53:49
#1楼
4平方铜线进户没问题,总开32A 厨房,卫生间,住屋插座各用20A漏电开关,照明6A,可放心使用。
2256
liaohuanbin
文章数:168
年度积分:71
历史总积分:2256
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2017/3/21 8:04:38
#2楼
漏电保护不灵可能用的时间久了,为了安全赶紧换一个好一点的,并有可靠的接地保护。总开不要换32A的,要是功率用大点马上就跳了,家庭空调、热水器、厨房都是用电量大的设备,最好单独装一个漏电开关,32安,照明装个10安的空开就行。尽量所有电器分开时间使用。
12380
逍遥的久鸣
文章数:4541
年度积分:464
历史总积分:12380
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/21 8:26:07
#3楼
4平方也没有什么事的,厨房应该单独漏电保护,电器尽量错峰使用,你现在的漏电开关赶紧换掉,安全第一!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/21 8:37:42
#4楼
漏保不行了要换了,实际使用经验线是够用,但没余量
自学成才!
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/3/21 8:49:16
#5楼
漏电开关赶紧换掉.
9025
810582859
文章数:4068
年度积分:50
历史总积分:9025
注册时间:2014/9/25
发站内信
发表于:2017/3/21 8:57:26
#6楼
换吧,安全第一
451
wen980
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:2017/3/20
发站内信
发表于:2017/3/21 11:23:41
#7楼
回复 #2楼 liaohuanbin
小区配电箱的漏保,不知道什么时候的,不过看起来还是很新的。

家里漏保是刚买的。按红色测试按钮,也都会跳闸。

不大可能两个漏保测试都好的。使用却坏的。


我是手碰到火线,马上缩回。是不是人没接触墙体,没有形成回路。漏保才不会跳?
或是电流量没达到跳的值?
451
wen980
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:2017/3/20
发站内信
发表于:2017/3/21 11:24:00
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
451
wen980
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:451
注册时间:2017/3/20
发站内信
发表于:2017/3/21 11:24:15
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>