2478
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2478
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2017/3/10 9:13:21
#0楼
百度了一下,说星启动时间为t=4+2*根号P,比如一台22KW的星三角启动的电动机,启动时间应为t=4+2*4.7=13.4S.但是实际的时候,我通常都是延时3S左右,就切换到角运行了....没问题过啊
28410
秀空
文章数:13413
年度积分:1236
历史总积分:28410
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/3/10 9:50:01
#1楼
3S感觉短了一点。
1035
1105798723
文章数:87
年度积分:53
历史总积分:1035
注册时间:2016/12/23
发站内信
发表于:2017/3/10 9:57:39
#2楼
我以前也是设置3s,时间越常,器件越容易坏
此帖发自手机工控论坛
9929
646270767
文章数:778
年度积分:1024
历史总积分:9929
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/3/10 9:57:42
#3楼
这个应该根据负载情况而定。
此帖发自手机工控论坛
19169
1053370790
文章数:4395
年度积分:1232
历史总积分:19169
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/3/10 10:00:30
#4楼
根据负载来定的,时间短了切换电机声音很大的,而且电流也大。
17385
pan_xiansheng
文章数:2333
年度积分:1033
历史总积分:17385
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/10 10:17:23
#5楼
楼主的“星启动时间为t=4+2*根号P”,没有一点依据,启动时间与负载有关,与转动惯量有关。
比如说,1台75KW水泵(泵轮直径300mm),1台75KW风机(叶轮直径1200 mm),如果按楼主说的公式,他们的启动时间应该一样,但实际上风机的启动时间要比水泵时间长1倍。
3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/3/10 10:18:26
#6楼
3S太短了一点。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/3/10 10:38:53
#7楼
22KW你直接起动也没问题啊只要你的变压器容量够大,在小容量变压器里你就感觉得到了
自学成才!
26806
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1181
历史总积分:26806
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/3/10 12:20:46
#8楼
我一般根据电流表来设定,电流表上升到一定数值不增加了,就是切换的最佳时间
因为负载决定电流
不一样的负载,电流是不一样的
此帖发自手机工控论坛
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2017/3/10 15:12:27
#9楼
三秒时间短啦.应该在8秒左右