460
癸扇s_
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:460
注册时间:2017/3/3
发站内信
发表于:2017/3/3 16:13:35
#0楼
本人做维保的,接触到一个故障,搞不清原因,等各位大鸟回答。
增量编码器连电机,现场设备已确实停止,但该编码器反馈到PLC上的数值还一直增加?怎么造成的?
460
癸扇s_
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:460
注册时间:2017/3/3
发站内信
发表于:2017/3/3 16:14:57
#1楼
希科那 蔡工来解释下表情
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/3/3 17:09:50
#2楼
1、被复杂的电磁环境干扰。
2、编码器传感器本体损坏,出现故障。
12762
蛇会大学
文章数:4695
年度积分:267
历史总积分:12762
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/3/3 18:43:58
#3楼
为什么不把编码器线拆了看看呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/3 19:00:30
#4楼
电机停了,编码器还有信号?这个很好办,用示波器测量编码器到PLC端子的波形,看看是什么样子的?基本就知道问题所在了。
[此贴子已经被作者于2017/3/3 19:00:59编辑过]
我是你的朋友
86016
ZCMY 版主
文章数:47527
年度积分:535
历史总积分:86016
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/3/3 19:13:21
#5楼
看编码器的轴有没有动;
21102
fireray
文章数:3659
年度积分:465
历史总积分:21102
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/3/3 21:33:12
#6楼
首先是换个编码器看看是否是编码器坏了;然后看是一直在计数还是计一会就停了,一直计可能是电磁干扰,做好接地及加个磁环应该能解决。一会儿就停可能是联轴器坏了。
此帖发自手机工控论坛
27441
goldage
文章数:15447
年度积分:733
历史总积分:27441
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/3/3 21:59:14
#7楼
建议你拆了编码器信号线,看是否报错,线路没干扰应该会报错
22886
xuzhaokun
文章数:8789
年度积分:434
历史总积分:22886
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/3/4 8:59:46
#8楼
是不是有干扰进去了。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2017/3/4 10:05:22
#9楼
有这种事情,百事不得起解