#0楼
如题,正常情况下显示屏显示长度一样,流水线送料长度一样,可是时间间隔长一点,显示屏长度一样,实际送料却比正常长了一公分多,实在不解请指教。
12928
hmz810220
文章数:3180
年度积分:637
历史总积分:12928
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/2/24 19:09:21
#1楼
每次时间间隔长点都是送料长度长1cm吗,还有送料电机是伺服电机还是别的
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/2/24 20:31:56
#2楼
说详细点啊
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/2/24 20:53:11
#3楼
实际输送物料打滑导致的。
19941
fireray
文章数:3633
年度积分:634
历史总积分:19941
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/2/24 21:07:29
#4楼
屏幕上显示是实际测量值吗?很有可能是计算值,和时间间隔无关。所以时间长送料也长。
此帖发自手机工控论坛
25425
goldage
文章数:14584
年度积分:927
历史总积分:25425
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/2/24 21:24:27
#5楼
传动机构存在打滑吧
21823
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:447
历史总积分:21823
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2017/2/25 9:11:13
#6楼
是机械上的问题吧。
375
高天流云jQKp
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:375
注册时间:2017/2/24
发站内信
发表于:2017/2/25 10:45:40
#7楼
附件 IMG20170225103716.jpg



编码器不存在打滑,是在被动轮上,每次时间间隔长点都是送料长度长1cm多一点,屏幕上显示是计算值,电机用变频器驱动。
990
ldj215
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2008/5/1
发站内信
发表于:2017/2/25 10:58:40
#8楼
排除机械上的打滑有可能是变频器干扰造成的脉冲丢数造成的。
375
高天流云jQKp
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:375
注册时间:2017/2/24
发站内信
发表于:2017/2/25 11:03:18
#9楼
建筑模板流水线,归零》启动》计数到位》切刀》走车》堆板》回车》归零》循环》》》》长度2480cm
归零》暂停计数到(叉车叉板用时20多秒)启动》计数到位》切刀》走车》堆板》回车》归零》循环》》》》长度2490cm——2493cm不等,编码器用过100多到500多的都用过。