您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1983 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 10:05:42
#0楼
http://m.gkong.com/bbs/428157.ashx

这是以前发过的贴子。因为能正常开关,没管他。前几天加了个时控开关,加了之后开不起,不得不查清线路,通过分析,我自己画了个草图,应该是这样的。
附件 IMG_20170126_100008.jpg



附件 09-54-00-9bf7c1efb4b10b633d7c0a18e18e0c3b00800555.jpg
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 10:10:30
#1楼
这个柜子有几台电机,控制回路共用一个380v的电源,因为我在接线过程中,有根控制电源有个地方断了,是柜门上一排的按钮一路并接过去的。
这种接法安全隐患多,书上是没有过的,不知道是哪个自学成才的电工的杰作。
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/1/26 10:46:07
#2楼
好神奇的思路啊,我是想不出来的。
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2017/1/26 10:47:23
#3楼
有安全隐患最好还是改成正常的方式吧以免日后发生事故。
摸着石头过河,走自己的路吧!
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2017/1/26 11:03:54
#4楼
这电路有点奇葩,就不怕烧啥
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/26 11:41:41
#5楼
这电路绝了,也不怕相续整错了短路放炮了。
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2017/1/26 12:02:30
#6楼
这种接法唯一的好处缺相会跳,但缺点多
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2017/1/26 13:07:00
#7楼
这个电路有问题,存在短路危险
此帖发自手机工控论坛
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 14:00:06
#8楼
我想没学过电工的能接成这样也不简单了。
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15623
step1
文章数:7314
年度积分:35
历史总积分:15623
注册时间:2008/4/10
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 14:05:28
#9楼
也启发了我,以后遇到辅助触点不够,可以用这种办法,其实它这里辅助常开可以不要,后面另一相控制电源也不要接。
此帖发自手机工控论坛
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向