化验室,一分析室漏电开关经常跳闸,电工检查,线路对地绝缘很好、也没发现漏电现象、负荷也不大,就普通几盏照明节能灯,经过细心排查,就是每次使用对讲机靠近配电箱时就会跳闸,随即用对讲机进行试验,在距离1米左右,一按对讲机,就同摇控一样,开关立即跳闸,事后分析可能是对讲机产生的高次谐波引起的开关动作。