您现在所在的是:

电工技术

回帖:39个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

补偿柜短路了

3459
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3459
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2017/1/17 9:47:36
#0楼
附件 895565147229409201.jpg
附件 815172183772882904.jpg
附件 188628480578686382.jpg
附件 180658940532925955.jpg
估计是灰尘引发短路
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/1/17 9:58:08
#1楼
线烧了。
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/17 10:09:02
#2楼
   看盘面积灰与零乱走线的情况,放炮也不奇怪。
雷电
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2017/1/17 10:14:24
#3楼
接触电阻大了,触点发热
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2017/1/17 10:18:22
#4楼
补偿电容柜应该装熔丝,建议取消低压补偿,我这边低压补偿出故障率太高了,现低压补偿都不投用了只投高压补偿
6103
电工班长
文章数:1304
年度积分:83
历史总积分:6103
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/17 10:24:19
#5楼
干燥环境下灰尘不容易短路的,估计是接触不良发热碳化短路吧。当然,灰尘还是需要经常清扫的,我这里要求每周至少一次吹扫。
三人行  必有我师
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/1/17 10:38:56
#6楼
这设备有些年头了吧,灰尘清理保养还是要的。
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2017/1/17 10:47:38
#7楼
补偿柜温度高,应该不会灰尘短路。线头没压紧导致冒烟的事故倒是见过两次。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/17 10:50:27
#8楼
我只见过因为接触器不能承受电容器的冲击电流导致的飞弧
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/17 10:54:04
#9楼
虚接,过热,电流大,可能原因较大
此帖发自手机工控论坛