您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:35个,阅读:1828 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

交流电机正反转

409
纯情尛芣点丶
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:409
注册时间:2017/1/17
发站内信
发表于:2017/1/17 14:46:08
#10楼
估计楼主是来挣积分的。。。呵呵
6285
第三颗牙
文章数:766
年度积分:190
历史总积分:6285
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/1/17 15:57:38
#11楼
程序修改下,增加反转输出信号;变频器的反转输入信号引进去。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/17 16:34:56
#12楼
PLC的输出接到变频器的外接端子,变频器定义设置正反转端子就可以实现了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2017/1/17 17:06:26
#13楼
回复 #2楼 jinqiaoma
变频器一拖二
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2017/1/17 17:07:37
#14楼
回复 #10楼 纯情尛芣点丶
我是PLC新手啊,学习来了,让老鸟见笑了
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2017/1/17 17:11:18
#15楼
回复 #7楼 高雅的雅
第一台电机正转时,另一台反转;反方向时第一台反转,另一台又正转
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2017/1/17 17:13:20
#16楼
回复 #9楼 shz.wsb
编程问题
1360
jjyymm
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2005/5/16
发站内信
发表于:2017/1/17 17:18:52
#17楼
回复 #8楼 lizhengchao
这是公司的设备,变频器跟两个电机的接线截图我已经补发了;PLC 300跟变频器之间有一根DP线通过Profibus通讯,我就是想知道PLC程序是怎么编的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/17 17:33:41
#18楼
以下是引用jjyymm2017/1/17 17:11:18的发言:
第一台电机正转时,另一台反转;反方向时第一台反转,另一台又正转
那个没事,完全可以共用变频器,只是接线时注意电机转向相反
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/17 17:42:18
#19楼
以下是引用jjyymm2017/1/17 17:18:52的发言:
这是公司的设备,变频器跟两个电机的接线截图我已经补发了;PLC 300跟变频器之间有一根DP线通过Profibus通讯,我就是想知道PLC程序是怎么编的
在用设备,没备份程序吗?你图纸有了,程序弄出看看不是更清楚?
有问题可加

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006