对方变压器零地接一起,导致过来的零地线让我这边的柜子零地测通断时也会有响,声音不是那种正常接通时的声音。现在困惑的是,是否会有影响。电是从变压器到对方框架断路器在到我方框架断路器,之后分给其余柜子。现只有变压器有电,其余柜子还未合闸的电
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/16 6:07:57
#1楼
“也会有响”是哪里响,是万用表的测通断档声音吗?
现在考虑的,是哪方面的影响?
此帖发自论坛手机版
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/1/16 7:48:11
#2楼
如果你在柜子进线处量零线和地线不通你敢用才牛……朋友,你复习一下那几种供电系统,客户变压器零线地线接在一起是怎么回事情就知道了……
[此贴子已经被作者于2017/1/16 7:50:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/1/16 7:59:20
#3楼
看来楼主没有电工证
1295
ibm_hk
文章数:9
年度积分:68
历史总积分:1295
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2017/1/16 8:01:07
#4楼
表情
此帖发自论坛手机版
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/1/16 8:30:22
#5楼
多看看TN供电方式
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/16 8:40:03
#6楼
除了煤矿和高防爆区域,一般供电变压器都是中性点接地的!中性点引出来的线就是传说中的零线
[此贴子已经被作者于2017/1/16 8:40:19编辑过]
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
5559
13506908032
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:5559
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2017/1/16 8:50:14
#7楼
不但中性点接地,而且零线还建议重复接地
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/16 8:53:03
#8楼
    楼主的供电方式是现在常用的TN供电方式,它分TN-S、TN-C、TN-C-S三种,现大多使用的都是TN-C-S供电系统。这三种供电方式的工作零线与保护零线在接线方式上有一定的区别,可以参考相关电工书籍。
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2017/1/16 10:35:19
#9楼
从楼主的说法来看好像是共用一个变压器的,如果是一个变压器,可以在变压器的接地端接一根PE线,别人零地共用也是可以的,