检测电路根本没有电源,接线的纯属没有基础知识的
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1770
877286224
文章数:339
年度积分:50
历史总积分:1770
注册时间:2008/10/7
发站内信
发表于:2017/1/6 22:13:41
#11楼
哥们,这个不行吧,你上电就跳是不
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2017/1/6 22:17:41
#12楼
不起漏电保护作用,只相当于一个单匹断路器。
1763
midand
文章数:219
年度积分:50
历史总积分:1763
注册时间:2015/9/6
发站内信
发表于:2017/1/6 22:32:05
#13楼
只接火线,零线都没有,不能起到漏电作用保护。就像前面各位大神说的,还不如单相断路器好用,看着别扭表情
相由心生,命由己造!
2181
jog0821
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:2181
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2017/1/7 8:31:26
#14楼
安监局来查没接漏电保护器,就封了,找了外面的人接的,但安监局的人过来检查后竟然过了,我也很郁闷啊
此帖发自手机工控论坛
天道酬勤!
2373
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2373
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2017/1/7 8:53:18
#15楼
看来接的人是个高手,既满足了使用,又通过了检查。
以下是引用jog08212017/1/7 8:31:26的发言:
安监局来查没接漏电保护器,就封了,找了外面的人接的,但安监局的人过来检查后竟然过了,我也很郁闷啊
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2017/1/7 9:22:39
#16楼
不接零线肯定不行,没事看看漏保工作原理就知道了
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/7 9:50:01
#17楼
我试过零线不进漏保只接火线,漏保一送电就跳。
4864
企鹅
文章数:1290
年度积分:213
历史总积分:4864
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2017/1/7 12:15:34
#18楼
我保证告诉你开关都合不上去
此帖发自手机工控论坛
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/7 15:55:13
#19楼
这看来不是电工接的,