您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:1648 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2181
jog0821
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:2181
注册时间:2010/6/16
发站内信
发表于:2017/1/6 17:44:07
#0楼
附件 IMG_20170103_195644.jpg



附件 IMG_20170103_195625.jpg



附件 IMG_20170103_195605.jpg
[此贴子已经被jint于2017/1/11 8:59:55编辑过]
此帖发自手机工控论坛
天道酬勤!
2485
13660972911
文章数:123
年度积分:65
历史总积分:2485
注册时间:2010/12/9
发站内信
发表于:2017/1/6 17:49:19
#1楼
不接零线吗,肯定不能这样用了
2810
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2810
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2017/1/6 17:59:09
#2楼
这样是不是就是当闸刀开关用了?
3571
yjq0010
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:3571
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2017/1/6 18:07:56
#3楼
漏电保护器不是你这样用的。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/1/6 18:19:07
#4楼
这样肯定不能用……你接一个试一下就知道结果了……
此帖发自手机工控论坛
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2017/1/6 18:40:46
#5楼
这样能用吗
此帖发自手机工控论坛
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/1/6 19:25:19
#6楼
漏保不起效果。
此帖发自论坛手机版
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/1/6 20:06:40
#7楼
这样接线漏保只能当开关使用了!
4796
时光XetXRgcY
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:4796
注册时间:2016/1/7
发站内信
发表于:2017/1/6 21:10:28
#8楼
如果进线也接一根,漏电保护不起作用,因为脱扣线圈得不到电压。进线零线,相线都接的话合闸之后,一有电流就跳
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/6 21:45:17
#9楼
不起作用,相当1P空开
此帖发自手机工控论坛