#0楼
现在有一个项目,主机是台达DVP24SV,用485通信从8个称重感应变送器里读取数据,然后用实时数据通过比较来分别驱动4台A2系列的伺服电机作定位控制。定位控制这块没什么问题,就是这个主机怎样从变送器里读取数据,这段程序怎么写?今天查了一天的台达通信说明书看得个糊里糊涂,在此肯求万能的版主赐教,如果有实例供我参考那是万分感激,在线苦等!
6283
szlongren
文章数:365
年度积分:200
历史总积分:6283
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2016/12/29 15:47:51
#1楼
没人出来,自己先抢个凳子坐着等。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/29 16:17:36
#2楼
没有使用过通信和称重传感器等。
但我想,需从 称重感应变送器里读取数据,则其说明书里有无相关的介绍;或者,台达说明书中哪里没明白。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
品牌积分(台达):10
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/12/29 16:17:51
#3楼
前两天还看到一个与仪表通讯的帖子,附有程序的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6283
szlongren
文章数:365
年度积分:200
历史总积分:6283
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2016/12/29 17:26:06
#4楼
我仔细看了台达的说明书都是主从模块之间的通信说明,但跟这个变送器是不是一样可以套用,我也不敢确定,N年前用过信捷和台达变频器485通信,非常简单,就是一个功能指令就能把数据写进去,读出来也是另一个功能指令。台达的MODBUS我怎么看就怎么不明白,很痛苦啊!
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/12/29 17:32:20
#5楼
以下是引用szlongren2016/12/29 15:29:17的发言:
现在有一个项目,主机是台达DVP24SV,用485通信从8个称重感应变送器里读取数据,然后用实时数据通过比较来分别驱动4台A2系列的伺服电机作定位控制。定位控制这块没什么问题,就是这个主机怎样从变送器里读取数据,这段程序怎么写?今天查了一天的台达通信说明书看得个糊里糊涂,在此肯求万能的版主赐教,如果有实例供我参考那是万分感激,在线苦等!
你的问题解决了吗?没有的话可以加我QQ149034219!我们一起解决!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
2869
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2869
品牌积分(台达):0
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2016/12/29 18:39:15
#6楼
你首先应确定用什么通讯协议
此帖发自手机工控论坛
6283
szlongren
文章数:365
年度积分:200
历史总积分:6283
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/9/3
发站内信
发表于:2017/1/3 9:47:35
#7楼
回复 #6楼 miss_cloudy
你好!这台PLC与称重感应器是采用485通信。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2017/1/4 12:52:38
#8楼
楼主的问题还没解决吗?!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
品牌积分(台达):6
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/1/4 14:10:29
#9楼
MODBUS协议是固定的、你只需要处理设备地址、缓冲地址进行读写就OK了;与8台仪表通讯就需要分时轮询了