您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/8 14:23:12
#20楼
总共有77KW,考虑要到要有足够的余量。所以用95平方的线就可以了。
10546
646270767
文章数:790
年度积分:503
历史总积分:10546
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2017/1/8 14:41:49
#21楼
考虑单相功率比较大,建议选择电缆时一定要选择零线和相线的线径一致,并且尽可能地将单相负荷平均分配到三相上。不知楼主现在是怎么选择的,能否分享交流一下。
此帖发自手机工控论坛
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/1 22:44:37
#22楼
回复 #21楼 646270767
这不好意思,一晃这么久了。。。目前用的是支线70,干线120.这个是根据用电器的实际用电来平摊电流得来的,也就是说不是同一时间一起用的总用电量而得来的线径。但是这个出问题了,到用电器时电压低了很多,目前还在查原因。不知道是用电方改小了电径还是他们的变压器小了。
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/1 22:46:03
#23楼
回复 #7楼 646270767
表情确实我是用了70的线劲
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/1 22:48:06
#24楼
回复 #12楼 wenquan753
你好,3/4栋时我只用到120的线径,当时考虑的是这么多栋,不会同时用到这么多,所以降低了线径。。。但是,还真的出问题了,压降得很厉害,块超百分之10了
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2017/6/1 22:48:58
#25楼
回复 #20楼 1522615606
表情估计要,理论的跟现实真差别大,本来70的已经是留大的了
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/6/2 5:20:03
#26楼
已经可以实际观察,可测量记录有关数据,
压降是不是在线路上,可以比对取电点的电压和进线点的电压,以及取电点的电压变化情况(空载时和负载时的电压)。
然后,核算计算上的出入(含负荷的估算),以及负荷估算上未考虑周到之处,等。
+5
此帖发自手机工控论坛
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004