您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2177 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3406
svpama
文章数:469
年度积分:50
历史总积分:3406
注册时间:2007/3/20
发站内信
发表于:2016/12/29 12:02:14
#10楼
附件 线流过电流大小.jpg

仅作参考,别当一回事,这是网上找到的,没什么依据的,再加上现在偷工减料的多,所以要预大些。
再说一次,仅作参考。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/29 15:51:26
#11楼
可以参考前面的意见选线;
另外,是一些什么类型的负荷,单个负荷的最大功率,等。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/29 20:01:31
#12楼
简单点
13+64=77KW
采用70线缆吧
要是有4栋相似厂房合用一根电缆就用150的双拼吧
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2016/12/29 22:49:34
#13楼
谢谢大家的回复!!!元旦后给大家回复我们公司时怎么做的吧!!!
10516
xlian
文章数:3232
年度积分:62
历史总积分:10516
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/12/30 8:25:08
#14楼
220V单相负载尽量平均分配到三相上面
2776
yuhang2011
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2776
注册时间:2011/9/22
发站内信
发表于:2016/12/30 9:23:56
#15楼
建议考虑300mm2的电缆作为总进线,免得以后要增加设备麻烦
847
weiychen
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2016/12/20
发站内信
发表于:2016/12/30 20:20:56
#16楼
三相电功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 其中:P---额定功率(W)
U--额定电压(V) I---额定电流(A) 1.732---根号3 cosφ ---功率因数(一般按0.8左右选取)

根据公式:I=P/( U×1.732×cosφ ) =13000/(380 x 1.732 x 0.8)=13000/526=24.7A

所以额定负载下,每相电流是24.7A.
而单相的P=UICOS
I=P/UCOS=360A
总电流是360+24.7*3=434A
是否单相电流计算改与三相分开。请同学们斧正。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/31 4:22:13
#17楼
回复 #10楼 svpama
若选用300的电缆,需考虑施工难度,比如预埋管的长度、转弯点的个数及做法等。
此帖发自论坛手机版
5034
企鹅
文章数:1319
年度积分:145
历史总积分:5034
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2017/1/7 13:01:55
#18楼
50KVA变压器,线用50mm总功率40千瓦不到,(220的负载尽量平分到3相上,还有零线放95mm)
此帖发自手机工控论坛
3679
382893974
文章数:396
年度积分:56
历史总积分:3679
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2017/1/7 19:05:47
#19楼
三相380  可以按照35KW  以上就可以了表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005