您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2179 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2016/12/28 21:08:08
#0楼
如:一栋厂房380V的设备总功率为13kw,220v的设备总功率为64KW。怎么计算进电源的总线线劲??如果有三四栋这样的厂房并排的,怎么计算一路总线线劲的??最好是有计算过程,谢谢!!!
17979
pan_xiansheng
文章数:2367
年度积分:473
历史总积分:17979
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/12/28 21:56:16
#1楼
如果你的220V电器无偏相,也就是说比较均衡,总功率=13+64=77KW

但绝对的平衡是不存在的,考虑一个平衡因素,再考虑一个功率因素,总的容量大约为100KVA,单相容量大约33KVA。
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2016/12/28 22:02:38
#2楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
能不能说明白一点大侠,谢谢
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/29 6:39:22
#3楼
线劲,是导线的机械承受力吗?通常好像是在架空线或导线受到机械力(及特别情况下的电动力)的时候考虑。
总线,可能指的是主线。
此帖发自手机工控论坛
2423
magicccc
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:2423
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2016/12/29 8:13:08
#4楼
楼主想问的是线径吧,220的负载接的平衡一点,可用70平方电缆
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2016/12/29 8:21:11
#5楼
回复 #4楼 magicccc
是啊,就是问线径。70平怎么计算来的。求解释。谢谢
1054
寒758264068
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2011/10/7
发站内信
发表于:2016/12/29 8:22:06
#6楼
回复 #3楼 mjinbao
不好意思,是线径。机械强度可以不管,主要是通电流能力
10549
646270767
文章数:790
年度积分:506
历史总积分:10549
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2016/12/29 9:01:54
#7楼
    三相平衡的总电流I=(13000+64000)/1.73X380X0.8=146.41A;50mm2电缆长时允许电流为149A;70mm2电缆长时允许电流为184A;考虑环境因素、线缆长度、负载的不平衡等,建议使用70mm2的三相五线电缆,并且将220V的负荷在三相平均分配。如果三四栋这样的功率,不是全部同时使用的话,可以使用一条240mm2或300mm2的电缆作为总进线。个人建议,仅供参考
[此贴子已经被作者于2016/12/29 9:23:49编辑过]
29024
秀空
文章数:13491
年度积分:516
历史总积分:29024
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/12/29 9:08:41
#8楼
由功率计算电流,由电流算线径。有表可以查。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/29 9:40:16
#9楼
这个与你们负载的同期率关系很大,正常三相供电直接按照功率千瓦数就是导线截面积即可
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004