您现在所在的是:

机电一体化

回帖:15个,阅读:1297 [上一页] [1] [2] [下一页]
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/24 22:31:03
#0楼
附件 IMG_20161224_220254.jpg



附件 IMG_20161224_135348.jpg

看图片,二者,一个是单线圈,一个是双线圈。
单线圈的,不通电时,气体从1-2,双线圈不通电时,是不是也是1-2(好像是)
用户使用要求,气缸运动到一端保持不动,待条件满足,再移动到另一端保持。
客户为什么要选双线圈的?似乎到单线圈的也能满足。
这种双线圈的阀,似乎不能一以脉冲信号控制。
能以脉冲方式控制的气阀是什么样的气路图?

快乐 幸福 自由 比什么都重要
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/24 23:15:24
#1楼
   这两种阀都是先导式的两位五通阀,即不是电磁铁直接推动阀芯,而是电磁铁控制先导阀,先导阀再控制主阀芯换向。两者都可以实现负载的同一种动作,但二者在使用时根据不同的工况有所区别。单电控的一般用在负载动作执行后马上又返回的工况,只用一个电信号就可控制两个动作;双电控的大多用在负载执行动作后需要保持一段时间再返回的工况,用两个电信号分别控制。单电控的阀在失电时,阀芯一定在图中右位(弹簧复位);但是双电控的在失电时其阀芯却能保持在当时的位置。
[此贴子已经被作者于2016/12/24 23:40:55编辑过]
雷电
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/12/25 8:49:04
#2楼
楼上回答很专业
两位五通阀 先导式
SMC的质量还不错!!
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2016/12/25 9:41:19
#3楼
有的地方要用双线圈,怕实然停电产生误动作。我们也是单双都有用。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/12/25 21:22:32
#4楼
单线圈是为了保证断电状态保持需要的安全状态
2810
302512119
文章数:1010
年度积分:50
历史总积分:2810
注册时间:2015/12/7
发站内信
发表于:2016/12/25 21:31:56
#5楼
2  4   工作,1进,3   5排
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/12/26 7:58:17
#6楼
都可以用。没有什么关系。双头只有用两个输出点。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/30 6:48:12
#7楼
以下是引用7996767542016/12/24 23:15:24的发言:
经过实测,这个双电控阀在失电情况下,与单电阀是一样的,不能保持在当前位置。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/12/30 6:52:03
#8楼
以下是引用秀空2016/12/25 9:41:19的发言:
有的地方要用双线圈,怕实然停电产生误动作。我们也是单双都有用。
这个双线圈与那个单线圈,除了多一个线圈,没有本质区别,失电后都一样的状态。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2717
csadolph
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:2717
注册时间:2013/7/29
发站内信
发表于:2016/12/30 8:48:53
#9楼
两位五通阀, 双线圈的在断电后如果没有外界因素肯定会停留在断电前的状态的。三位五通阀才会回到中间状态, 具体分为中封,中卸等等等等,另 图中的双线圈阀 线圈在做程序的时候也不需要保持带电,给一个一定波长的脉冲就可以实现换向。